发表人:shilijiang 发表时间:2005/9/28 2:55:00  

 

 本栏论题: 屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?  [128812]

    屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?
    看到大家都在谈论共点接地问题,屏蔽层重复接地不更好吗?

以下是关于《屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?》论题的回复(共269篇,分18页显示)

 共18页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:rh6834 

 回复时间:2005/11/26 10:42:00

支持(1140) | 反对(1146)

 

    回复:屏蔽接地

    屏蔽接地的目的是减少外部电磁干扰的影响,针对不同频率的干扰,接地有区别,一般干扰频率都偏高,两头接地会因干扰在屏蔽层产生涡流,形成回路,严重的可能会烧毁电缆。

回复人:网络小霸王 

 回复时间:2005/11/11 13:39:00

支持(1218) | 反对(2065)

 

    回复:各位大虾都说得很有道理,我得向大家好好学学。

    我有时也碰到此问题

回复人:hznddt 

 回复时间:2005/11/5 14:20:00

支持(1152) | 反对(1434)

 

    回复:大地接地、信号地

    所谓接地,主要有两种:
    1.大地接地,首先要确保总接地体的可靠性,接地电阻要小,同时要尽量远离大楼避雷接地及高配接地系统。确保各接地点的等电位。用于设备外壳接地及双层屏蔽外层接地。如果确定各接地点可靠而且绝对等电位,那么多点接地肯定是好的。(这是我个人观点,在我实际电气操作中对于干扰较大场合有一定的效果)
    2.技术接地(信号地),主要用于第二层屏蔽接地,使得信号失真减小,因为信号地其实是电子印板工作电源的零电位地,是系统信号电源地零点。

回复人:一名刚毕业的大学生 

 回复时间:2005/9/30 16:38:00

支持(934) | 反对(1032)

 

    回复:喜欢这样的讨论,真好!

    谢谢,hdsr178、工程师、zhangpeng,guobao、还有740。你们都不愧大师级的,尽管观点不同,但都很有见解。谢谢你们,你们是我的老师。
    喜欢听你们的讨论,真的!

回复人:hdsr178 

 回复时间:2005/9/29 10:08:00

支持(1131) | 反对(1058)

 

    回复:关于两层屏蔽

    TO"740"及各位网友:
      请注意:两层屏蔽应是相互绝缘隔离型屏蔽!如没有彼此绝缘仍应视为单层屏蔽!
      最外层屏蔽两端接地是由于引入的电位差而感应出电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压;
      而最内层屏蔽一端接地,由于没有电位差,仅用于一般防静电感应。下面的规范是最好的佐证!
    《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》——3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
      (1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
      (2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
      采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
      双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
    (3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
      《GB50057-2000建筑物防雷设计规范》——第6.3.1条规定:……当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
   

回复人:工程师 

 回复时间:2005/9/29 20:43:00

支持(1474) | 反对(1085)

 

    回复:参与讨论,一点见解。

    如果是防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是最快的。
    但是,以下两种情况除外:
   
    1、外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。
    如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的话,同样也要单点接地。当然了,真是那样,也没有必要选择两层屏蔽。
    否则,必须两层屏蔽,外层屏蔽主要是减少干扰强度,不是消除干扰,这时必须多点接地,虽然放不完,但必须尽快减弱,要减弱,多点接地是最佳选择。
    比如,企业中的电缆桥架其实就是外屏蔽层,它是必须多点接地的,第一道防线,减小干扰源的强度。
    内层屏蔽层(其实,大家不会买双层的电缆,一般是外层就是电缆桥架,内层才是屏蔽电缆的屏蔽层)必须单点接地,因为外部强度已经减少,尽快放电,消除干扰才是内层的目的。
   
   
    2、外部电击和防雷等安全的要求。
    这种情况必须要两层防护,外层不是用来消除干扰的,是出于安全的考虑的,保证人身和设备安全的,必须多点接地。内层才是防止干扰的,所以必须单点接地。
   
   
    hdsr178朋友说的情况,实际就是上面的两种情况。
   
   

回复人:lpycm 

 回复时间:2007/1/25 14:30:00

支持(951) | 反对(1077)

 

    回复:参与讨论,一点见解。

    不错,同意你的观点,又上了生动一课

回复人:guochm2006 

 回复时间:2006/7/30 20:12:00

支持(1051) | 反对(969)

 

    回复:参与讨论,一点见解。

    就单层屏蔽而言,为什么说单点接地静电的放电速度最快?
   

回复人:青龙居士 

 回复时间:2006/5/4 17:18:00

支持(1069) | 反对(1001)

 

    回复:参与讨论,一点见解。

    受益匪浅,我要好好学习。我公司电器仪表较多干扰是个大问题,特别是要求经度较高的仪表,谢谢老师了!

回复人:erwaiyu 

 回复时间:2006/2/4 12:16:00

支持(1382) | 反对(992)

 

    回复:工程师讲的精辟!佩服!

    工程师讲的精辟!佩服!

回复人:hnsys77 

 回复时间:2005/10/1 0:10:00

支持(851) | 反对(1124)

 

    回复:大家的讨论让我茅舍顿开、大开眼界,我想就zhangpeng的比喻再补充一点

    大家的讨论让我茅舍顿开、大开眼界,我想就zhangpeng的比喻再补充一点:
   
    排水管道的内壁一定要光滑,光滑了,阻力就小,排水效果就好。接地极也是如此,接地电阻一定要小,电势差就小,放电产生的干扰就小,效果会更好。

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2005/9/30 13:25:00

支持(905) | 反对(1124)

 

    回复:这是我以前的帖子,也希望和大家讨论

    这是我以前的帖子,也希望和大家讨论。
   
    接地就好比城市里的排水管道。产生的静电就好比是排水管道里的水。
    管道如何让水尽快地排除需要做到以下几点:
    1、管道的管径要大,就像接地极、接地线要粗。
    2、管道网尽可能的减少节点,让水直接排入地下,如果排水管道的节点多,水流自然就慢,好比接地极的静电放电就慢,干扰不能很快消除,因此,所有设备的接地必须直接用一个点接入地。也就是单点接地。
    3、管道内的水不是均匀的,有的地方水多,有的地方水少,入地口皆可能放在水多的地方,这样,管道里的水就放得快。静电也是如此,接地点尽可能的放在容易产生静电的设备处,比如变频器、可控硅电加热等设备旁。
   
   
    理解了排水管道的道理,自然就会如何搭接自己系统的接地系统了。
   

回复人:qilianshan 

 回复时间:2005/10/10 8:39:00

支持(913) | 反对(823)

 

    回复:大家好像都忽略了一个重要问题!(纯属个人见解)

    大家的讨论,让我倍感收益!
    但是讨论双层屏蔽层的问题时,大家好像都忽略了一个重要问题,那就是双层屏蔽层接入的地线,是一个地线,还是两个独立的地线。
    应该是两个独立的地线。否则,大家以上的讨论就没有任何意义了。
    个人见解!

回复人:veeltg76 

 回复时间:2006/2/28 20:09:00

支持(864) | 反对(932)

 

    回复:大家好像都忽略了一个重要问题!(纯属个人见解)

    需要细细琢磨才行呀

回复人:jy7009 

 回复时间:2005/10/1 17:11:00

支持(890) | 反对(1368)

 

    回复:如果再有数据说明的话,可以堪称国内论坛的经典论题了!

    各位大师的讨论!佩服!通俗易懂!几句话就讲得透透彻彻。
    如果再有数据说明的话,可以堪称国内论坛的经典论题了!

 共18页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳