发表人:王小东 发表时间:2005/11/30 19:25:00  

 

 本栏论题: 请教:开关一合就跳  [44513]

    施耐德开关一合就跳,检查电机电缆全好,在试验位置分合均正常,就是不能带负载,有时好了分几次又不行了,请教高手如何解决

以下是关于《请教:开关一合就跳》论题的回复(共115篇,分8页显示)

 共8页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:qiangbo 

 回复时间:2006/9/11 13:58:00

支持(1557) | 反对(702)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    拆掉负载如果合闸就跳,说明此开关绝对有问题,三个字:换开关!
    如果不跳了说明两个可能原因:
    1、负载电流超过此开关标称保护值下限,请仔仔细细再三检查开关下端直到负载的所有细节,肯定有问题!
    2、此开关得保护值偏低或跑位了或内部软故障,请换开关或检修开关。

回复人:电气 

 回复时间:2006/8/23 15:21:00

支持(866) | 反对(1072)

 

    回复:这样试一下

    首先将开关负载断开后合闸看是否跳,如断开负载正常再检查负载是否有问题。

回复人:hb8138 

 回复时间:2006/8/23 11:49:00

支持(630) | 反对(667)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    我以前碰到过很多这样的问题,应该是接地问题

回复人:wang520666 

 回复时间:2006/7/12 18:27:00

支持(729) | 反对(621)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    首先看看点机有没有烧毁,2检查线路是否有问题,3检查负载是否太重.开关电流是否太小.

回复人:ebook 

 回复时间:2006/6/25 15:23:00

支持(870) | 反对(636)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    我想大家说的那些基本检查都应该知道.你又不说明白怎么好发意见呢?你说有时好了好多久,如果是不定时的应该是线路有点不稳定有没松动啊.还有你那开关什么类型的啊,象大家说的漏电型那你有没检查你的电机的绝缘,有没对地短路匝间短路啊.

回复人:迎风 

 回复时间:2006/6/10 22:20:00

支持(586) | 反对(786)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    可以加节能器试试

回复人:wgbwgb12 

 回复时间:2006/6/10 16:05:00

支持(749) | 反对(723)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    你能保证电机电缆全好吗?你咋測试的?开关是什么型号?是帶漏电的吗?

回复人:lingguohua 

 回复时间:2006/6/9 22:35:00

支持(580) | 反对(670)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    一群傻逼,都没想到串线,我可遇到不少啊,晕死你.不服上诉啊............

回复人:风云220 

 回复时间:2006/7/12 19:15:00

支持(689) | 反对(779)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    傻逼,你选的线规有问题或接线错误

回复人:同路人 

 回复时间:2006/6/7 21:25:00

支持(701) | 反对(2280)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    检查你的电机,测一电流应该清楚了......!

回复人:陈平19851020 

 回复时间:2006/5/9 15:03:00

支持(649) | 反对(725)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    提醒一下,把复杂的事情简单化,是进步.把简单的事情复杂化,是倒退.

回复人:青龙居士 

 回复时间:2006/5/4 17:34:00

支持(672) | 反对(780)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    可能是开关容量不够,建议更换大容量的开关

回复人:陈晓东 

 回复时间:2006/4/17 21:19:00

支持(587) | 反对(575)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    说了一大堆全是课本知识没用.看我的回答.你的问题是一开机开关就动作.你按我的方法去查不要三分钟就查出问题所在.一分钟检查电机和线路是否对地.电机阻抗是否平衡.二分钟拆开负载打上开关,看是否还动作.如不动作就证明不关开关的事.如动作就两个问题.三分钟认为线路没问题就是你的开关有误动作.更换绝对可以.这是我10年的工作经验

回复人:minikey 

 回复时间:2006/4/22 12:51:00

支持(642) | 反对(682)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    ,呵呵,你说的"二分钟拆开负载打上开关,看是否还动作"检查什么啊???空载一般是不动作的你说书上知识没有用?难道你没有看过书吗?可笑!你10年的工作经验又怎么样?会什么?修开关?换开关,小学生都会!

回复人:mani168 

 回复时间:2006/4/15 0:20:00

支持(531) | 反对(606)

 

    回复:请教:开关一合就跳

    可能是电机或电缆接地.

 共8页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳