发表人:需要交流 发表时间:2009/5/5 10:58:00  

 

 本栏论题: WINCC安装出现的2个问题及解决方法  [21531]

    有一种似是而非的说法:“WINCC应该在WIN2000下运行更为稳定和方便。” 我觉得在6.0之前似乎是这样的。但这种说法现在不具有指导意义了,WINCC可以在WINCXP下很完美的运行。目前XP的先进程度是2000不能比拟的。
   
    还有一种似是而非的说法是:“WINCC应该安装在纯净的XP系统之下,所以我们应该使用XP光盘一步一步的安装,而不能使用市面上常用的GHOST盘来克隆XP”。这种说法有一定的道理,但是也不是全部,因为大家应该都有感觉,并不是所有的克隆XP都不能安装WINCC。那么到底原因是什么呢?原因是在于市面上某些克隆XP为了系统速度将WINDOWS的一些服务关闭了,而这些不常用的服务正是WINCC正常运行的关键。下面就两个典型错误来阐述:
   
    1、WINCC在创建项目时出现“找不到网络路径”错误,一旦出现,项目即不能被创建,WINCC无法正常运行。这种错误是由于在安装WINCC的时候没有关闭防火墙所致。WINCC安装时系统会提醒使用者关闭防火墙,很多使用者忽略了,在大多数不关闭防火墙就安装的情况下,WINCC也能正常运行,但是有一定概率出现这个“找不到网络路径”错误。
   
    那么解决办法呢?最根本的解决办法是重装系统(这个也是网上大多数同仁推荐的),但是这很麻烦。我推荐的办法是,先关闭防火墙(所有的!包括WINDOWS自带的,各种杀毒软件附加的,和360SAFE!!)看错误是否能解决,经验证有可能能恢复正常,如果WINCC能创建项目了,那么在创建项目之后再把防火墙都启动,使系统仍受其保护。如果还是不能恢复正常,就进入安全模式将防火墙卸载再回到正常启动的XP,看是否能解决,如果能解决就重装防火墙,如果这都不行,那就只好重装系统了。所以防火墙在WINCC之后再安装是非常重要的,这一点在使用瑞星防火墙的用户尤其关键,如果将瑞星装在WINCC前面,系统都进不去!!!
   
    2、WINCC出现“Automation License Manager has not been started
   
    Please start the service”错误。这个错误会在两种情况下出现:
    (1)系统硬件发生了变化,WINCC对系统要求似乎比较高,某些同仁实在受不了开发机器缓慢的速度,就直接给系统添加了内存。殊不知一旦系统硬件发生变化,WINCC即认为重新被安装在了其他机器上了,根据授权的原则,就会出现这个错误。
   
    (2)对于某些克隆XP的用户来说是由于系统默认将Automation License Manager service关闭了所致。
   
    那么解决办法呢?网上大多数方法是进入“控制面板”----“管理工具”--------“服务”-----将“Automation License Manager service”开启,似乎是很完美的,在有些时候的确能解决问题。但是有些情况下却不行,WINCC仍然报“Automation License Manager has not been started Please start the service”错,这个时候我们就需要检查一下,进入“服务”之后发现刚刚开启的“Automation License Manager service”居然又是关闭的了!!!仔细观察才发现原来在这个服务上面的“Automation License Manager”(注意没有service字样!!)是禁止的,手动将其打开,再启动“Automation License Manager service”,问题解决。
    最后对安装WINCC心得做个总结:
    1、GHOSTXP完全可以用,不必迷信原版XP,可以节省大量时间。
    2、杀毒软件和防火墙一定要在安装WINCC之前关掉!
    3、“Automation License Manager service”错误不可怕,可以通过启动两个“服务”解决。
    4、以上的解决方法都是经过验证的,但是我不能保证100%成功,呵呵,可能也有运气因素在里面吧,工控软件非常友好的很少,WINCC算得上比较可靠的了最后上传两个常用附件:
   
    1为装WINCC需要的XP补丁,需要正版验证的,网上比较少,鉴于大家都用的是盗版XP。
   
    2为WINCC授权,网上很多,但是如果仅仅需要使用WINCC的话,用这个授权就可以了,不必把杂七杂八的授权都装上,并不是授权文件安装的越多越好的,恰恰相反,有时反而更糟.
   
   

以下是关于《WINCC安装出现的2个问题及解决方法》论题的回复(共28篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:reliyibiao 

 回复时间:2010/11/20 10:49:00

支持(547) | 反对(1417)

 

    "我出现的问题是,启动了报警记录运行系统后,无法激活!谁有答案 "
   

回复人:qdomi 

 回复时间:2010/11/22 13:11:00

支持(847) | 反对(669)

 

    WinCC flexible 是开放

回复人:浪滔滔 

 回复时间:2011/3/4 15:42:00

支持(549) | 反对(711)

 

    WinCC flexible 软件装不上是咋回事呀

回复人:gknum1 

 回复时间:2011/5/5 8:30:00

支持(512) | 反对(580)

 

    谢谢了

回复人:lupei 

 回复时间:2011/7/12 17:15:00

支持(566) | 反对(755)

 

    本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
    qq:1455457295
   

回复人:haha803 

 回复时间:2011/9/8 16:35:00

支持(499) | 反对(560)

 

    谢谢你

回复人:JHWBOPP 

 回复时间:2011/12/10 17:20:00

支持(395) | 反对(404)

 

    总结的还是很有水平的。顶!

回复人:lupei 

 回复时间:2012/1/4 13:16:00

支持(419) | 反对(598)

 

    本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
    qq:1455457295
   

回复人:zhishuai88 

 回复时间:2012/9/26 10:32:00

支持(386) | 反对(345)

 

    很好

回复人:zbl116 

 回复时间:2014/6/3 11:26:00

支持(594) | 反对(789)

 

    很好的帖子。。学习了

回复人:zbl116 

 回复时间:2014/7/10 16:29:00

支持(816) | 反对(341)

 

    路过,学习了。。

回复人:jaywoo 

 回复时间:2015/4/27 21:52:00

支持(321) | 反对(305)

 

    上传两个常用附件在哪?

回复人:chenggong789 

 回复时间:2021/12/23 15:02:00

支持(100) | 反对(80)

 

    好教程 感谢分享

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳