(1)网络主站与从站
在通信网络中,上位机、编程器和各个PLC都是网络中的一个设备,毎个设备都有自 己的网络地址。这些设备在整个网络中所起的作用是不同的,上位机(PC、编程器)等设 备可以读取其他节点的数据,也可以向其他节点写入数据,还可以对其他节点进行初始 化。这类掌握通信主动权的设备被称为主站。另外的一些设备,它们只能让主站读取和 写入数据,这样的设备在通信中一直处于被动状态,被称为从站。根据网络结构的不同, 在一个网络中的主站和从站的数量也不完全相同。一般情况下,总是把PC和编程器作 为主站。
(2)网络协议
S7-200CPU支持多种通信协议。使用S7-200CPU,可以支持一个或多个协议。
①PPI协议
PPI通信协议是西门子公司专为S7-200系列PLC开发的一个通信协议,是一个主/从 协议。在这个协议中,主站给从站发送申请,从站进行响应。从站不进行初始化,当主站 发出申请或查询时,从站才响应。一般情况下,网络上所有的S7-200CPU都为从站。
如果在用户程序中允许选用PPI主站模式,则一些S7-200 CPU在运行模式下可以作 为主站,一旦选用主站模式,就可以利用网络读和网络写的指令读写其他的节点。
PPI方式可以通过普通的两芯屏蔽双绞电缆进行联网,波特率为9.6Kbps、19.2Kbps 和187.5Kbps。S7-200系列CPU上集成的编程口同时也是PPI通信联网接口,利用PPI通 信协议进行通信非常简单、方便,只用NETR和NETW两条语句即可进行数据信号的传 递,不需要额外再配置模块或软件。PPI通信网络是一个令牌传递网,在不加中继器的情 况下,最多可以由31个S7-200系列PLC、TD200、OP/TP面板或上位机(插MPI卡)作 为站点,构成PPI网。PPI网络通信结构如图4-18所示。
②MPI方式
S7-200可以通过内置接口连接到MPI网络上,波特率为19.2/187.5Kbps。它可与 S7-300/S7-400 CPU进行通信,S7-200 CPU在MPI网络中作为从站,它们彼此间不能通信。 MPI通信结构如图4-19所示。
③网络通信电缆
网络通信电缆为PC/PPI电缆,其开关选择如表4-7所示。
S7-200上的通信接口是标准的RS-485兼容的9针D型连接器。其管脚定义如表4-8所示。
PC/PPI电缆外形如图4-20所示。
文章出自:自动化商城http://www.zdhbuy.com/plc/3498.html |