一、产品基本特性:
1、外 形 尺 寸: (W X H X D) [mm]115x90x40
2、模块供电电压:24 VDC(12V~30V范围)
3、L +额定电压:有
4、反极性保护隔离:
1)供电输入与模拟量采集通道之间隔离 2)模拟量采集与RS485通讯之间隔离
3)供电输入与RS485通讯之间隔离 4)继电器输出与模块供电之间隔离
5、电流消耗:L+ 10mA~ 100 mA
6、通讯接口/协议支持:
1)协议支持:MODBUS-RTU(9600 19200 38400波特率) 默认9600波特率 ID 15(K10为ON状
态)
2)通讯接口:RS485
7、模拟采集特性:
(一)、采集范围:
1)+-60mv(16位分辨率-32768-+32767)最小分辨率1.8uV 2)+-10V(16位分辨率) 最小分
辨率305uV
3)+-5V(16位分辨率) 最小分辨率152uV 4)+-20mA(16位分辨率) 最小分
辨率0.6uA
(二)、热电偶类型:
1)S(-50-+1760℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
2)R(-50-+1760℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
3)B(0-+1820℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
4)K(-270-+1370℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
5)N(-270-+1300℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
6)E(-270-+1000℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
7)J(-210-+1200℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
8)T(-270-+400℃ 16位分辨率 +-0.1℃)
(三)、PT热电阻类型:2线制PT100 3850(-200-+850℃16位分辨率+-0.1℃)
(四)、NTC热敏电阻类型
1)NTC 10K 3950(-20-+100℃16位分辨率+-0.1℃) 2)NTC 10K 3435(-20-+179℃16位分辨
率+-0.1℃)
8、抗干扰:
1)共模干扰UCM <60 VAC/75 VDC> 100 dB
2)串模干扰干扰峰值<输入范围的额定值> 90 dB
3)输入间的串扰> 100 dB
9、输入阻抗:
1)+-60mv及各类热电偶量程>=220KΩ 2)+-10V量程>=200KΩ
3)+-5V量程>=100KΩ 4)+-20mA<=6.5Ω
10、采集速度:1)单通道<=100ms(高精度模式)2)10通道<=1S(高精度模式)
11、模拟量采集端口保护特性:1)输入端过流保护启动电流50mA
2)最大承受电压30V
二、具体设置
1、量程开关设置
采集量程 K1K2K3K4K5K6K7K8K9
+-60mV 001000000
+-10V 010101000
+-5V/两线电流 100100100
+-20mA 4线 001011100
S(热电偶) 001000010
R(热电偶) 001001010
B(热电偶) 001000110
K(热电偶) 001001110
N(热电偶) 001000001
E(热电偶) 001001001
J(热电偶) 001000101
T(热电偶) 001001101
PT100 3850 两线(热电阻) 001000011
NTC 3950 10K(热敏电阻) 100100111
NTC 3435 10K(热敏电阻) 100101111
2、模块采集范围
采集量程 采集值范围
+-60mV -32768-+32767
+-10V -32768-+32767
+-5V -32768-+32767
+-20mA -32768-+32767
S -50-+1760℃
R -50-+1760℃
B 0-+1820℃
K -270-+1370
N -270-+1300℃
E -270-+1000
J -210-+1200
T -270-+400
PT100 2线 -200-+850℃
NTC 10K 3950 -20-+100℃
NTC 10K 3435 -20-+179℃
3、通讯接口及用户通讯设置
A:RS485 A线 B:RS485 B线 EG:地线或模块供电电源负端
K10=ON 9600 8 N 1 Modbus slave id=15
K10=OFF 依据用户上位机设置而定
1)modbus基本通讯设置,包括模块ID地址,通讯速度等。(K10=ON时,模块使用ID=15 9600
波特率进行通讯),用户通过软件设置通讯波特率及模块ID后,需为模块断电,并将K10设置
为OFF状态,然后重新上电后,模块即可启用用户所设置的通讯波特率及ID进行通讯
2)模块采集速度设置
3)模块激活通道数设置
4)热电偶采集模式下的冷端补偿类型及内部冷端补偿传感器温度校准设置
5)2线热电阻采集模式下的线阻补偿功能,输入当前通道传感器的线阻,可以实现2线热电阻
采集达到4线热电阻采集精度。
4、Modbus访问地址表
功能 Modbus地址
0通道采集值存放地址 40001(MODBUS 03指令)
30001(MODBUS 04指令)
1通道采集值存放地址 40002(MODBUS 03指令)
30002(MODBUS 04指令)
2通道采集值存放地址 40003(MODBUS 03指令)
30003(MODBUS 04指令)
3通道采集值存放地址 40004(MODBUS 03指令)
30004(MODBUS 04指令)
4通道采集值存放地址 40005(MODBUS 03指令)
30005(MODBUS 04指令)
5通道采集值存放地址 40006(MODBUS 03指令)
30006(MODBUS 04指令)
6通道采集值存放地址 40007(MODBUS 03指令)
30007(MODBUS 04指令)
7通道采集值存放地址 40008(MODBUS 03指令)
30008(MODBUS 04指令)
8通道采集值存放地址 40009(MODBUS 03指令)
30009(MODBUS 04指令)
9通道采集值存放地址 40010(MODBUS 03指令)
30010(MODBUS 04指令)
5、模块使用步骤:
1)分别将24V模块供电线,通讯线及模拟量采集线连接至指定端子(热电偶及mV档未使用的
采集通道请短接,其他量程未使用的采集通道可无需短接)。
2)设置好模块拨码开关(K10为通讯设置K1-K9为量程设置)。
3)开启模块24V供电
4)将通讯线另一端连接至PLC通讯口或者通过RS485转RS232转接口连接至电脑串口
5)使用PLC或上位机软件通过模块RS485获取模块采集值
三、联系方式
1、网 站:http://liankongkeji.taobao.com/
2、售 价:450元-600元/个(不含税)
3、 Email:uni.control.service@gmail.com
4、商 务:13243815900
5、技术支持:0755-36626550
6、淘宝旺旺:unicontrolservice
|