发表人:lasha 发表时间:2005/9/2 11:42:00  

 

 本栏论题: S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?  [22418]

    S7-300 PLC采用模拟量模块连接热电阻,如果选择热电阻PT100连接方式(在STEP7和模块的插槽中设置完毕,监测也很正常),但是每一个热电阻需要占用两个通道(一个提供恒定电流,一个测量),如果热电阻比较多,岂不浪费。
    我想,在模块中还是设定为电压测量,将热电阻串联在一起,用一个模拟量输出,提供恒定电流。
    这样是否可行?

以下是关于《S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?》论题的回复(共39篇,分3页显示)

 共3页  第3页   首页  上一页   

回复人:rzpzh 

 回复时间:2010/12/30 0:13:00

支持(394) | 反对(1034)

 

    S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?
   
    可以,编程也挺简单的!
   

回复人:mashefang 

 回复时间:2011/3/28 21:41:00

支持(334) | 反对(359)

 

    如果串联PT100从电路常识来说是可以的,但多个热电阻串联用一个模拟量输入通道的软件编程怎么编,没有编过,而且S7-300的模拟量模块输出恒定电流值有信号衰减,所以串联的设备数量问题,信号线长度问题会直接影响测量结果!谁实际操作过的,能否详细说明,(包括,程序编写)

回复人:anliantuan 

 回复时间:2011/4/29 21:46:00

支持(354) | 反对(505)

 

    学习

回复人:哈尔滨的夏天 

 回复时间:2012/2/27 15:32:00

支持(652) | 反对(515)

 

    非常正确。

回复人:iqiq 

 回复时间:2012/8/7 13:37:00

支持(649) | 反对(371)

 

    
    苏州荣凯自动化科技是一家专业从事自动产品开发、销售、应用、维修服务、工程为一体的工业自动化的公司。公司以“诚信经营,以人为本,锐意进取、服务社会”为经营理念,通过多年努力,与国内外众多厂商建立了良好合作关系。
    公司本着“服务顾客、诚信经营、以质取胜”的理念.为了全面的满足不同行业、不同客户的需求。公司拥有多名经验丰富的中高级工程师及技术人员,组成一支专业技术队伍,为用户提供各种自动化系统的设计、改造、工程、维修等服务,并为用户提供至善至美的售前、售中、售后服务。
    产品维修:电子产品维修的龙头企业。精修各种品牌的“变频器”、“PLC”、“直流调速器”、“伺服驱动器”、“触摸屏人机界面”、“仪器仪表”,精修各种“电路板”。公司维修中心拥有数台先进的检测仪器、负载试验设备、庞大而完善的元件资料库、一流的维修工程师、充足的备件,实施深度的元件级维修。以优质快捷的服务,为客户带来全新的、全方位的问题解决方案。
    设备维护:以精湛的专业技术力量,承接工厂的设备对外包维护保养。为客户解决因人手不足或技术不专,而引起生产线频出故障影响生产等问题。
    自动化项目:承接各种品牌“PLC”、“触摸屏人机界面”、“伺服驱动器”、“工业组态软件”、“高级语言编程”编程技术服务;承接“污水处理工程”、“数据采集工程”、“温度采集工程”、“自动化设备改造工程”项目。根据客户的要求进行自动化系统的设计、安装和调试,提供一揽子自动化解决方案。
    产品销售:我公司与各工控产品生产商保持良好的合作关系。销售:变频器、PLC、触摸屏、数据采集器、温度采集器、交流伺服系统、低压电器及工业自动化周边附件等。 
    生产与研发:各种非标产品制造 加工 开发 欢迎来电咨询!
    电话:0512-86885305、69627107
    传真:0512-68051238
    手机:15716138308 邮箱:sz_xlt@163.com
    网址:www.xlt-plc.com
    地址:江苏省苏州市高新区滨河路588号3D22室

回复人:gaokkk 

 回复时间:2012/9/4 11:14:00

支持(431) | 反对(498)

 

    线路连接比较麻烦。

回复人:58131219a 

 回复时间:2012/10/8 21:49:00

支持(334) | 反对(824)

 

    看上去有道理,不知可行否

回复人:jiacl 

 回复时间:2017/8/26 16:52:00

支持(271) | 反对(289)

 

    有三菱的中文选型资料不?有的话发给俺!谢谢,jiacl00@163.com

回复人:18300548582 

 回复时间:2018/3/26 10:22:00

支持(383) | 反对(337)

 

    学习了

 共3页  第3页   首页  页次: 1  2  3      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳