回复人:luxy8315 

 回复时间:2006/4/23 19:05:00

支持(787) | 反对(517)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    我这里用的是11KW的电机现在经常出先
    变频器恒速过电压
    ,怎样处理呢

回复人:62576585 

 回复时间:2006/5/11 20:01:00

支持(511) | 反对(655)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    主要还是看用在什么上面了,要是驱动电流过大的话,超过7.5KW额定电流的话可以用11KW,要出会过流

回复人:hzh198 

 回复时间:2006/4/5 23:45:00

支持(502) | 反对(510)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    主要看用在什么地方!一般7.5KW的电机电流在10到13左右!用7.5KW的变频也就够了

回复人:congxiao11 

 回复时间:2006/4/5 21:28:00

支持(480) | 反对(500)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    这个问题好解决的,首先看你用有哪上面的了呀
    正常情况下用同档位的就行了,没必要用大档位的
    比如供水的,潜水泵和深井泵一般要大一个档位
    再者你可以分析一下电机工作的电流有多大,7。5KW额定工作电流为17A,正常工作时如果小于它而启动时如果只是一瞬间大于它或是跟本没那么大,你完全可以使用7。5KW
    经销各种变频器,主要代理日本明电舍(原装进口),性能没的说,就目前来讲,我们做了五年之久,还没有一台返修的,国内产品代理烟台惠丰变频器

回复人:yuanwei518 

 回复时间:2006/8/8 9:03:00

支持(426) | 反对(621)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    请问你们是哪家公司阿??/明电舍价格怎样//??1.5千瓦380伏价格是多少??
   

回复人:黄茅老怪 

 回复时间:2006/4/5 19:23:00

支持(614) | 反对(622)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    7.5KW.

回复人:hxb 

 回复时间:2006/4/5 13:39:00

支持(908) | 反对(618)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    11kw好,电机保护也在参数中可以选择合适的

回复人:wanglihua1 

 回复时间:2006/3/29 22:11:00

支持(429) | 反对(498)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    我是刚入道的,知识比较缺乏,特见了一个自动化群:22546495,向个路高手学习,诚您和您的朋友加入 .

回复人:wdj2317518 

 回复时间:2006/3/29 13:16:00

支持(548) | 反对(455)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    考虑外界是否有干扰,正常选用11KW的变频器

回复人:james_gao 

 回复时间:2006/2/27 16:02:00

支持(533) | 反对(480)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    如果不涉及风压或水压系统,一般来说还是11KW稳妥吧,大众思维。
   
    代理vacon变频器,华东地区。gaosf1981@yahoo.com.cn

回复人:陈平19851020 

 回复时间:2006/2/27 0:28:00

支持(565) | 反对(590)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    当然是选11KW的啦,留点余量嘛

回复人:金一玉 

 回复时间:2006/2/26 10:31:00

支持(981) | 反对(676)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    还是以实际负荷电流的大小来确定的好,当负荷电流在80%以下时可用7.5KW变频器,以上时可选用11KW的为好.

回复人:孟令顺 

 回复时间:2006/2/25 13:44:00

支持(753) | 反对(613)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    选11KW的启动性能好些,但价格贵些.

回复人:Joran 

 回复时间:2006/2/24 23:12:00

支持(703) | 反对(1682)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    看变频器额定电流,7.5kw电机额定电流在15A左右,自己决定吧,

回复人:pacer 

 回复时间:2006/2/23 17:06:00

支持(828) | 反对(587)

 

    回复:7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw的

    是否还要考虑一下负载特性

 共13页  第3页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7  8      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳