周围环境是否含有金属粉尘。
2.如果打火现象不严重,不影响工作就别深究了。
3。负载并连150K电阻和0.033UF电容在触点两边并上个104的电容
|
|
换质量好的进口继电器就行!国产的价格便宜肯定不行!
|
|
中间继电器有轻微打火是正常的,不必深究。
只有严重点的,才需要附加阻容吸收电路。
|
|
我也遇到相同的问题,有吸收电路可还是不太好,后来用了施耐德的就好点了。
|
|
学会问问题,问问题要问到点上:
1、中间继电器原来工作是否正常?
2、使用环境是否有过变化?
3、负载是否发生变化?
|
|
http://hi.baidu.com/lsh3213 说价格最低也许你不信,不过比过之后,你就知道了,我公司的优势在哪,包括健全的物流体系,不信,你可以给鄙人来个电话,将不让你所望
你可以给我来个电话,绝对都是正品,上海福大自动化科技有限公司,施耐德一级代理商,不存在任何假货问题,用人格担保 13795447976 林先生
|
|
打磨得触头接触平滑;或调换压力弱的弹簧;或更换触头过流量大一点的。供参考。
|
|
首先换一个新的试一下,如果不行可在触点上并联1只0.47uF/400V 电容,或在继电器线圈端并联1只0.1uF电容试一下。
|
|
继电器容量太小,建议换大一点的容量或是采用固态继电器。
|
|
|