 本栏论题: 600KW,380V负荷,输电1.2公里距离,需要多大的铜芯电缆  [3913]

    正确输电:高压10kv+变压器
   
   
    有没有搞错,这样传输, 长远来看,高压输送再加个变压器吧, 多出的1.2公里铜缆的钱都够你买个几个变压器了,而且你这样传输电费损耗也高得很。负载还不稳定,降压很严重的, 380V传1.2公里,多出的那根零线都值不少钱, 近距离的话,都要400*3平左右的线。 最好的是买个三角转星的变压器,高压输送可以省跟零线,具体的资询当地电力部门吧,他们会给你搞定的,
   
    380V传输,你的负载电流差不多1000A左右,1200米算压降20V,
    那么线阻:20/1000=0.02欧,
    线径:0.018*1200*1.732/0.02=1800平的线,
    就算你的电压提高到420V传输,到负载后电压降到360V用,线径也得用600平的,
    你开玩笑吗

以下是关于《600KW,380V负荷,输电1.2公里距离,需要多大的铜芯电缆》论题的回复(共2篇)

回复人:WSHH 

 回复时间:2018/8/28 17:18:00

支持(568) | 反对(609)

 

    最好的方法是把变压器挪过去

回复人:13141983 

 回复时间:2018/8/30 12:41:00

支持(607) | 反对(629)

 