以下是关于《控制柜是否应该具有N线和接地线两个母排》论题的回复(共45篇,分3页显示) |
|
正规的设计应该有,多数情况下N线和接地线不可通用,否则有可能损坏电器
|
|
|
按照现标准,地线与零线是要分开的,但还要看工程现场的配电方式,三相四线制,零线与地线是连接在一起的
|
|
|
控制柜的N线是工作电流回路,必须用母排安装在柜中并且要和柜体绝缘。PE线要装母排(看柜子里设备需要连接多少决定母排尺寸大小),母排要和 柜体紧密连接在一起。
|
|
|
工厂企业的供电系统大都采用变压器中性点接地系统,那么,全部设备外壳和电控柜外壳都采用保护接零方式。柜中不设接地母排,变电所的开关柜均安装在用角钢或槽钢制作的柜体基座上,而基座通过环绕厂房的接地母排(一般用40×40mm扁钢带制作,沿厂房墙壁敷设一周成闭环)与变压器中性点连接。当电源分配不平衡时,会产生零序电流。
|
|
|
控制柜中设置独立的N线母排和接地母排是必要的,有助于确保电路的正常运行和系统的安全性。
|
|
|