|
|
|
|
发表人:shilijiang |
发表时间:2005/9/28 2:55:00 |
|
|
| 本栏论题: |
屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地? [148350] |
屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?
看到大家都在谈论共点接地问题,屏蔽层重复接地不更好吗? |
|
以下是关于《屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?》论题的回复(共271篇,分19页显示) |
|
回复:PLC做好接地的方法和措施
系统接地有浮地、直接接地和电容接地三种方式。
对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。
集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式,用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10~15m远处,而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。
|
|
|
回复:通讯故障,干扰
各位大侠,项目中,使用modicom的PLC,就是无法与机上的远程模块通讯,单点、两点都试了,厂家都来干了6天了,还是没有解决问题。请大侠们诊断诊断。
|
|
|
回复:通讯故障,干扰
你用的是PP还是P 型的线缆?!线缆是否和电力缆同行?
|
|
|
回复:不要动不动都是接地问题
你的情况。我遇到过,主要是设置以及板卡的驱动程序问题。
|
|
|
回复:可能是传输电缆阻抗不相匹配
采用的什么电缆?
|
|
|
回复:Profibus-DP无法连通,是否和接地有关
项目中,Profibus-DP无法连通,别人都说和接地有关,我们已经做好了良好的接地。而且通信线和动力线放在不同的桥架中。
|
|
|
回复:Profibus-DP无法连通,关键要看通信设置是否正确。不仅仅接地
Profibus-DP无法连通,关键要看通信设置是否正确。不仅仅接地
|
|
|
回复:可能我没有讲明白的原因
可能我没有讲明白,我已经将设置完毕,通信非常正常,设置不会有任何问题。只是在现场不行。
|
|
|
回复:现场不行还是干扰所至
现场不行还是干扰所至!
|
|
|
回复:明白了干扰的产生原因,这个问题就很容易明白了
任何干扰最终的结果是在导流体上产生电势差。如果接地点多于两个,就等于人为制造了一个或多个电势差,也就是说人为制造了一个干扰源。
|
|
|
回复:反对你的观点!两层屏蔽也要单点接地,只是接地端不能同向
反对你的观点!两层屏蔽也要单点接地,只是接地端不能同向。
静电流向相反,可以相互抵消干扰,效果更好,不过必须单点接地。
|
|
|
回复:教科书上有的
教科书上有的,多点接地和单点接地的概念。
|
|
|
回复:回复
西门子公司的传动装置上要求数子信号的屏蔽电缆必须两端接地两端接地有什么好处,请高手指教!!
|
|
|
要是强电则屏蔽的两端接地。要是控制信号则屏蔽只能一点接地。
|
|
|