发表人:王小东 |
发表时间:2005/11/30 19:25:00 |
|
|
施耐德开关一合就跳,检查电机电缆全好,在试验位置分合均正常,就是不能带负载,有时好了分几次又不行了,请教高手如何解决 |
|
以下是关于《请教:开关一合就跳》论题的回复(共115篇,分8页显示) |
回复:请教:开关一合就跳
首先你先确定你的用电器和你的开关是否匹配(用电电流)其次在检查你的接线是否正确.
|
|
回复:请教:开关一合就跳
建议更换固态继电器,我公司是芬兰DELCON固态继电器亚洲办事处,我公司的产品在吸收漏电流,抵制瞬态高压、高流方面有优异的表现。详情请浏览:www.delcon.fi www.rebeck-delcon.cn
|
|
回复:请教:开关一合就跳
首先,确认你选择的开关电流规格满足电动机的负载电流;
其次,做为电动机保护用的开关,其脱扣器类型应选择为D型,因为电动机的启动电流很大(一般为2.7--7.2倍额定电流),选择C型脱扣器的话启动时肯定会跳闸。
再者,看下开关是不是带有漏电保护,有漏电保护的话就需要检查线路是否产生漏电。
如果以上都不行的话,个人认为就需要考虑是不是电器或者线路本身的故障了,最好请求售后!
|
|
回复:请教:开关一合就跳
电机的启动电流很大,一般为6倍多,如果你选的开关和电机额定电流一样的话,那么开关在出现启动电流情况下会脱扣的,正常现象,解决办法是选大的开关,或采取措施减低电机的启动电流!
|
|
回复:请教:开关一合就跳
请你检查开关的容量是否符合电机的容量!开关的额定容量要略大于电机的容量,如果确认容量符合!还有检查电机和导线是否漏电!
|
|
回复:请教:开关一合就跳
传动机构是不是有问题,最好换一台.
|
|
回复:请教:开关一合就跳
如果用的是带漏保的空开,由于大电机起动时是有一定的泄漏电流,如果泄漏电流大于漏保的动作电流就会造成这种现象。
不过施耐德的电器真的还不错!
|
|
回复:请教:开关一合就跳
可能是负载太大了吧,电流过大而跳闸
|
|
回复:请教:开关一合就跳
问题说的不清,无法判断.开关的型号是什么?电动机是用开关直接启动吗?要根据具体情况来判断.
|
|
回复:请教:开关一合就跳
说得不清楚,我以前也碰到过总是跳闸的现像。换个就好了,我认为是触点已烧坏,造成接触不良。如果你认为你的负载没有问题,可以试着换一个看看。说不定问题能解决。
|
|
回复:请教:开关一合就跳
请检查一下开关的失压线圈
|
|
回复:可能是你现场的谐波造成的
谐波大的时候可能会谐振放大电流那样你的空开在大10倍也没用。
|
|
|