屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地? [128813] |
屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?
看到大家都在谈论共点接地问题,屏蔽层重复接地不更好吗? |
|
以下是关于《屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?》论题的回复(共269篇,分18页显示) |
如果两点接地,两个接地点的电势不同,就会产生一个电压差,从而在外屏蔽形成一个干扰。
|
|
果是防止静电干扰,必须单点接地,不论是一层还是二层屏蔽。因为单点接地的静电放电速度是最快的。
但是,以下两种情况除外:
1、外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电。
如果接地线截面积很大,能够保证静电最快放电的话,同样也要单点接地。当然了,真是那样,也没有必要选择两层屏蔽。
否则,必须两层屏蔽,外层屏蔽主要是减少干扰强度,不是消除干扰,这时必须多点接地,虽然放不完,但必须尽快减弱,要减弱,多点接地是最佳选择。
比如,企业中的电缆桥架其实就是外屏蔽层,它是必须多点接地的,第一道防线,减小干扰源的强度。
内层屏蔽层(其实,大家不会买双层的电缆,一般是外层就是电缆桥架,内层才是屏蔽电缆的屏蔽层)必须单点接地,因为外部强度已经减少,尽快放电,消除干扰才是内层的目的。
2、外部电击和防雷等安全的要求。
这种情况必须要两层防护,外层不是用来消除干扰的,是出于安全的考虑的,保证人身和设备安全的,必须多点接地。内层才是防止干扰的,所以必须单点接地。
|
|
屏蔽电缆重复接地形成回路,如漏电会烧坏电器,必须单独接外部有强电流干扰,单点接地无法满足静电的最快放电
|
|
屏弊电缆的屏蔽层不能重复接地? 一提到屏蔽就是用在信号传输,信号是有高低频之分,频率越高对屏蔽也要求越高,如果屏蔽重复接地会引起信号误判和机器与机器之间互相干扰影响机器的正常工做.作
|
|
大家说的太好了,受益良多,但我想强调以下,弱电系统的接地必须是从单独接地体引出的回路.
|
|
弱电干扰需要一端接地我遇到过,强电两端接地什么意思,为什么呢?
|
|
简单的说,强电系统需要重复接地,如电力电缆的钢铠要接地,PE线要接地,而且在配电室内有,在现场也有.DCS中规范有明确要求,屏蔽层必须单点接地.如果重复接地了,实际不可能有绝对等电位,形成回路,大地的杂散电流会直接干扰到仪表信号
|
|
|