发表人:王小东 |
发表时间:2005/11/30 19:25:00 |
|
|
施耐德开关一合就跳,检查电机电缆全好,在试验位置分合均正常,就是不能带负载,有时好了分几次又不行了,请教高手如何解决 |
|
以下是关于《请教:开关一合就跳》论题的回复(共115篇,分8页显示) |
回复:不好说,最好再说清楚一点好吗?
供应电工电器
经销温控器,工业计时器,计数器,累时器,可编程序控制器,接触器,继电器,传感器,接近开关,光电开关,行程开关,断路器,按钮,微动开关,稳压器,调压器,指示灯等低压开关电器。
名称:深圳市龙岗区振兴电工电器经营部
地址:深圳市龙岗区中心城电子世界一楼1016-1018柜台
联系人:吴辉荣
电话:0755-28939493
传真:0755-28939605
移动:13824398968
邮箱:captain8chn@126.com
磁性感应器 PS-3210
磁性感应器 PS-3150
欧姆龙接近开关 LJ8A3-2-Z/BX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ8A3-2-Z/BY 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ8A3-2-Z/AX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ8A3-2-Z/AY 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ8A3-2-Z/EX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ8A3-2-Z/DX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-Z/BX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-Z/BY 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-Z/AX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-Z/AY 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-Z/CX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-Z/CY 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-Z/EX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-Z/DX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-J/DZ 10-30VAC
欧姆龙接近开关 LJ12A3-4-J/EZ 10-30VAC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-Z/BX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-Z/BY 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-Z/AX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-Z/AY 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-Z/CX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-Z/CY 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-Z/EX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-Z/DX 10-30VDC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-J/DZ 90-250VAC
欧姆龙接近开关 LJ18A3-8-J/EZ 90-250VAC
欧姆龙接近开关 TL-Q5MC1 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-Q5MC2 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-Q5MB1 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-Q5MB2 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-Q5MD1 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-Q5MY1 90-250VAC
欧姆龙接近开关 TL-N5ME1 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-N5ME2 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-N5MF1 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-N5MF2 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-N5MD1 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-N5MY1 90-250VAC
欧姆龙接近开关 TL-N5MY2 90-250VAC
欧姆龙接近开关 TL-N8ME1 6-36VDC
欧姆龙接近开关 TL-N10ME1 6-36VDC
欧姆龙接近开关 PS17-5DN 6-36VDC
欧姆龙接近开关 PS17-5DP 6-36VDC
欧姆龙接近开关 PS17-5DN2 6-36VDC
欧姆龙接近开关 PS17-5DP 6-36VDC
欧姆龙接近开关 PS17-5DP2 6-36VDC
欧姆龙接近开关 PS17-5DL 6-36VDC
欧姆龙接近开关 PS17-5AY1 90-250VAC
欧姆龙接近开关 PL-05N 10-30VDC
欧姆龙接近开关 PL-05P 10-30VDC
欧姆龙接近开关 PS-05N 10-30VDC
欧姆龙接近开关 PS-05P 10-30VDC
欧姆龙接近开关 SN04-P 10-30VDC
欧姆龙接近开关 SN04-N 10-30VDC
光电开关 E2K-C25ME1 10-30VDC
光电开关 E3JK-DS30M1 10-30VDC
光电开关 E3JK-DS30M1 90-250VAC
光电开关 E3JK-R4M1 90-250VAC
光电开关 E3JK-R4M1 10-30VDC
光电开关 E3JK-R4M2 90-250VAC
光电开关 E3JK-R4M2 10-30VDC
光电开关 E3JK-5M2 10-30VDC
光电开关 E3S-2DE4 10-30VDC
光电开关 E3S-GS30E4 10-30VDC
光电开关 E3S-GDK-5 10-30VDC
GN-M0424NA
|
|
回复:不好说,最好再说清楚一点好吗?
换一个空气开关试试,就知道是空气开关原因还是电机和电缆的原因引起跳闸的.
|
|
回复:不好说,最好再说清楚一点好吗?
开关质量问题:温度有关
|
|
负载问题或者是接线有故障。多大的开关带多大的负载。
|
|
施耐德售后服务热线:4008101315,也可和我联系:021-24012936
|
|
先除掉负载试下,还跳就是本身的问题,不跳就是负载有问题,如果本身问题看看是不是三线的漏电你单加的零线,要是那样你换个四线的就好了!再不行再说!
|
|
空开的整定值设置是否正确,负载是否有短路,电机三相是否平衡。
|
|
在我们,设备安装完成后,准备送电前。一般程序为,1.检查待受电设备,包括,一次,二次,必要时经过相关试验确定设备处于良好状态,一二次接线正确,2.检查开关,型号,安装方式,定值,一二次接线,必要时进行相关试验,3.检查电源,包括电压,容量,接线,对于你所说,一合闸就跳的问题,按此过程检查,即可解决
|
|
说得不是很清楚,单靠想像是帮你解决不了问题的,建议你对你所安装的电器进行逐一检查,单独进行测试,然后再进行排查,相信你能找到跳闸的原因的.
|
|
先除掉负荷试一下,如果还是不行的话就是本身线路有问题,如果行了的话,就说明你的负载有问题
|
|
仔细检查一下电缆.电动机.确定没有故障,就只能换一下开关试一试了!
|
|
|