发表人:shilijiang |
发表时间:2005/9/28 2:55:00 |
|
|
本栏论题: |
屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地? [129250] |
屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?
看到大家都在谈论共点接地问题,屏蔽层重复接地不更好吗? |
|
以下是关于《屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?》论题的回复(共269篇,分18页显示) |
本人是做船舶电气的,强电设备一般要两端接地,弱电也一样.
|
|
屏蔽电缆的两端都接地的话,会形成地电流,反而会干扰信号
|
|
屏蔽电缆重复接地形成回路,如漏电会烧坏电器,必须单独接地
|
|
首先要分别开电气地和仪控地.也不能重复接地,要是两地没有电位差也就无所谓了,但是实践证明两端接地不会减少干扰反而有时候会增加干扰.
|
|
受益匪浅,我要好好学习。我公司电器仪表较多干扰是个大问题,特别是要求经度较高的仪表,谢谢老师了!
|
|
两头都接,即构成了一个回路,想想接屏蔽的目的是什么? 重复接地那不是增加干绕吗 ?
|
|
请大家加我的群53574651,为大家提供一个交流电气,阀门,液压的平台,
|
|
|