发表人:王小东 |
发表时间:2005/11/30 19:25:00 |
|
|
施耐德开关一合就跳,检查电机电缆全好,在试验位置分合均正常,就是不能带负载,有时好了分几次又不行了,请教高手如何解决<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
以下是关于《请教:开关一合就跳》论题的回复(共115篇,分8页显示) |
先除掉负荷试一下,如果还是不行的话就是本身线路有问题,如果行了的话,就说明你的负载有问题.<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
这种情况,一般从两个方面去查,负载和空开本身,用排除法,一个个的确认,应该找的到问题的所在<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
1、先查电源有没有缺相。
2、查负载有没有短路合漏电。
3、开关问题,3相触点不同步合闸,瞬间缺相,电流过大,短路脱扣器脱扣。刚修过一台是这样的,换一个就好了。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
先检查电机电线是否完好,然后检查开关是否缺相,或开关配置不恰.<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
把负载摘掉<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
先把负载拿了,空试电缆.如果没问题,把电缆用上看看<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
空开有问题<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
都有道理!慢慢试试吧!实在不行还不如换个算了!
时间比开关宝贵!<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
空气开关和电机的负载是否匹配?<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
可换个负载试一试<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
晕!<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
电机及电缆正常那就换开关,你还能修开关吗?问题很简单,不是开关就是负载的问题。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
能不能给一下开关型号<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
时间比开关宝贵!<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
如果电缆及电机确定是好的,一定是开关速断[电磁]脱扣器选择整定太小.<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|