|
|
|
发表人:hediep |
发表时间:2005/11/28 15:02:00 |
|
|
本栏论题: |
关于电机星-三角启动的问题 [64998] |
各位大哥:
我原本是搞PLC的,后来老板要我设计电路,我大概还记得电机星-三角启动可能是通过降压启动来保护电机免受的启动电流的损害,具体细节问题不是很清楚,哪位大哥可以详细的跟我解释下! |
|
以下是关于《关于电机星-三角启动的问题》论题的回复(共125篇,分9页显示) |
操,连这个都不懂,还搞什么电路设计???????!
|
|
这个问题我也不大懂介绍下
我邮箱luoqingyuan25@163.com
|
|
起动时,按下起动按钮SST,使接触器K1主触点闭合,电动机定子绕组接成星形(K1的常闭辅助触点断开,以防止K2闭合而造成的电源短路)。此时,时间继电器KTl、KT2线圈得电,经一定的时间延时后 KTl常闭触点断开,K1线圈失电,其主触点断开,Kl的常闭触点闭合为 K2的接通作好准备;经一定的时间延时后KT2常开触点闭合,使K2线圈得电,其主触点闭合,电动机定子绕组接成三角形(蹬的常闭辅助触点串入 Kl的线圈回路,同样是为防止x2的主触点接通造成的电源短路)。时间继电器常开瞬动触点KT2是为了 K1的常开辅助触点断开而K2尚未闭合时起到保持控制电路仍在接通的自锁作用。SS,IP为停止按钮。
LOGO!的应用
上述是用时间继电器控制的星—三角起动线路原理,现用 LOGO!来控制,并由以下几个步骤完成。
1.第一步:设计线路图 L0GO!的电气控制接线图见图4—2.
第二步:设计逻辑方框图LOGO!的逻辑方框图详见图4—3。
当起动信号11接通(按下按钮SST)时,锁定继电器B02输出高电平,此时Q2为低电平,经反向器B05后为高电平,B02的输出通过与门 B01使 Q1输出接通,Kl得电,从而使K1的主触点闭合,电动机定子绕组接成星形。同时,Q1高电平触发时间延时继电器B04计时,经过延时时间t1(在B04的 T参数设置)后,B04的输出端变为高电平,并通过或门B03到达B02的R输入端,将B02清零,使 Ql继电器输出断开,K1的线圈失电,K1的主触点断开。B04的高电平同时也使锁定继电器B08的输出置为高电平,触发时间延时继电器B07计时,延时时间t2在B07的T参数设置。经过t2时间后,B07的输出端变为高电平,并通过与门B06(因此时 Q1为低电平,经反向器B09后为高电平,允许B07的高电平通过),使继电器输出 Q2接通,K2线圈得电,其主触点闭合,电动机定子绕组接成三角形。
当按下按钮SSTP时,产生停止信号I2,将B02和B08锁定继电器输出清零,从而使Q1或Q2断开,系统停止。
第三步:程序输入按第二讲所述的方法,通过LOGO!操作面板,将图4—3的逻辑方框图的程序输入到 LOGO!,也可以采用LoGo!的编程软件来输入程序。具体方法读者可参阅本讲座的第三讲。
第四步:调试程序可以先在实验室里调试。调试时LOGO!按图4—4流程运行,则是正确的。
|
|
lfcren@21cn.com 是哪个的邮箱啊!我可以给你正反星三角降压起动的图纸你要吗!给个QQ号我了
|
|
星三角形启动的目的是为了降低电机启动时的大电流对电网的冲击,所以先用星型启动起来,然后再转到三角型启动,也就是所谓的降压启动。 一般一个电机的启动电流是额定电流的七倍,一个大电机的启动对电网的冲击是很大的。星三角转换器可在低压电器商店买到,不懂原理的话可在低压电器手册查到。也可以用PLC编程,如需要可供图纸及程序,邮箱:moyihao49@126.com
|
|
dongdexi 你好!请问你说的图4-2等图纸在哪里?若方便能否将图纸和你LOGO的资料发给我学习一下。zhlon@126.com 谢谢
|
|
因为要是直接三角形启动时电机的启动电流为额定电流的4-7倍,启动电流是很大的。对电机有很大的冲击很可能造成电机瞬时烧坏,还可以引起供电线路电压瞬时下降影响其他设备。如果接成三角形启动电流是星形的根3倍。所以采用星形启动三角形运行了。
|
|
各位大哥:75千瓦的电机用多大平方的线?新手,请多多关照,谢谢!
|
|
星型接法的线电压是220V,三角型接法的线电压是380V,但一般电机启动都是星型启动,为了降低电机启动对电网的冲击,所以先用星型启动起来,然后再转到三角型启动,也就是所谓的降压启动。
|
|
时间设置有个经验公式的,10KW的时间可以用11秒
|
|
|