施耐德开关一合就跳,检查电机电缆全好,在试验位置分合均正常,就是不能带负载,有时好了分几次又不行了,请教高手如何解决<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
|
以下是关于《请教:开关一合就跳》论题的回复(共115篇,分8页显示) |
头都乱了~<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
搂主说的是不是抽屉式高压断路器,试验位置不跳说明断路器本身没问题,核对一下断路器的瞬时脱扣电流与电机的启动电流是否匹配,由于网络电压波动,电机每次启动电流也不一样,所以出现了时好时坏的现象,参照电机的启动电流可以把断路器的瞬时脱扣电流适当往大调一点<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
不是开关选择的太小、负载短路或接地就是开关坏了<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
你是咋用的呢,有无负荷,新开关还是旧的,接线错误没有,线路有无短路........<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
我估计你选的型号有问题,是D型的吗?如果不是的话再加上你选的电流较小的话,在电机起动的时候如果启动电流超过整定电流的话就会跳,D型的话有时间保持。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
“就是不能带负载”,开关容量不够(报一下电动机型号及空开型号!)。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
如果是埋的暗线,线路可能对墙体绝缘不好,要用摇表测试才有用(线路与墙体的钢筋网之间)<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
从原帖表述看,其他都好,就是一带负载合开关就跳。这说明故障范围在施耐德,自身零部件的老化?或接线端子的序号不对应?或作业环境尘污多?或保护装置接线或设定有误?或缺相导致启动时过电流保护作用?抱歉仅供参考。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
应该看看开关整定值<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
这个问题嘛,按理说应该是个很简单的问题。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
开关负荷和电机负荷匹配吗?<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
很有可能是空开的额定电流太小了,换个大一点的看看!<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
检修步骤:1、拆掉负载线,看是否跳闸,2、如果跳闸则是开关坏,不跳闸, 用电表测量负载线是否有短路或接地。3、然后在测量负载是否有短路或接地。<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
现场原因很多会导致空开一合就跳,慢慢查吧,好象教科书上说了按什么步骤查吧<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
换个开关看看<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|
|
|