    1.窑炉基础工程
      1.1混凝土及钢筋混凝土
   
      (1)基础材料应符合图纸上所注明的标号和要求。
   
      (2)基础标高应符合设计要求,其误差不得超过+0,-5mm,基础中心线与设计位置偏差不得超过15mm。墙垂直度全高不超过5mm。
   
      (3)混凝土应每20m3做二组试压块。取样时应有代表性,应有监督人员在场;
   
      (4)混凝土预留孔洞要准确,不得事后敲凿,混凝土外露部分应覆盖,并加以养护,混凝土应振捣密实,不得有蜂窝麻面出现。
   
      1.2浆砌毛石(毛石混凝土)
   
      (1)毛石的极限抗压强度不应小于300kg/cm2,毛石材料禁止采用石灰石。
   
      (2)毛石的大头朝下,小头向上,毛石纹理应与受力方向垂直,应冲洗毛石上的泥沙,要保证每块毛石均被砂浆或混凝土包裹。
   
      (3)毛石基础中每隔1m左右应砌一块拉结石,上下层拉结石要错开,接留成踏步槎,不得留直槎。
   
      1.3砖基础
   
      (1)砌筑基础时,应先砌筑深处后砌浅处,在基础高低相接处要砌成踏步式,踏步长度不小于1m,高度不大于0.5m。基础的接应留成斜槎,不应留直槎,接槎高度不宜超1.2m。
   
      (2)基础墙砌筑错缝,全高垂直度不超过5mm,平直度不超过5mm。
   
      (3)砌筑基础时正确留出或预埋基础中心洞口、管道、通过基础的管道上部,应预留沉降空隙。砌完基础后应在两侧同时填土,并应分层填实,当基础两侧填土的高度不等或仅能在基础的一侧填土时,填土的时间、施工方法和施工顺序应保证基础不破坏或变形。
   
      1.4灰土基础
   
      (1)灰土中的土料不宜采用有机质含量大的土,土料应过筛,粒径不宜大于1.5mm。灰土中的熟石灰应过筛,粒径不大于5mm,不得有生石灰和过多的水分。
   
      (2)灰土铺土厚度如采用蛙式夯,则每层虚铺不大于250mm。人工夯则不大于300m。夯实后的灰土三天内不得受水浸泡。
   
      (3)质量检查可用环刀取样,测定其夯实后的干容重,其设计要求为:轻亚粘土1.55-1.60g/cm3;亚粘土1.50-1.55g/em3;粘土1.45-1.50g/cm3。
   
   