发表人:sunjiyang 发表时间:2011/2/18 10:54:00  

 

 本栏论题: 误区4:变频器输出侧不能加装接触器   [1200]

    
    几乎所有变频调速器使用说明书都指出,变频调速器输出侧不能加装接触器。如日本安川变频器说明书就规定“切勿在输出回路连接电磁开关、电磁接触器”。
   
    厂家的规定是为了防止在变频调速器有输出时接触器动作。变频器在运行中连接负载,会由于漏电流而使过电流保护回路动作。那么,只要在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作,变频调速器输出侧就可以加装接触器。这种方案对于只有1台变频调速器,2台电动机(1台电动机运行,1台电动机备用)的场合,具有重要的意义。当运行的电动机出现故障时,可以很方便地将变频器切换到备用电动机,经过延时使变频器运行,实现备用电动机自动投入变频运行。并且还可以很方便地实现2台电动机的互为备用。

以下是关于《误区4:变频器输出侧不能加装接触器 》论题的回复(共1篇)

回复人:lchl4950 

 回复时间:2012/2/14 13:24:00

支持(334) | 反对(260)

 

    互为备用电机变频器需要延迟多长时间?