MM420、MM430、MM440变频器参数设置基本相同,现在就以MM440变频器为例介绍设置方法 :
复位为出厂时变频器的缺省设置值
1、设置P0010=30。
2、设置P0970=1。
提示:复位过程约需3 分钟才能完成
第一步:电机参数设置
将电机铭牌数据输入变频器内进行优化:
为了能够查看变频器所有参数,我们先设置
P0003=3
P0004=0
P0010=1 (进行快速调试)
P0300设置电动机的类型 1为异步电动机 2为同步电动机
P0304设置电动机的额定电压 V
P0305设置电动机的额定电流 A
P0307设置电动机的额定功率 KW
P0310设置电动机的额定频率 Hz
P0311设置电动机的额定转速 r/min
P3900=1 结束快速调试其它参数按工厂设置使参数复位
此时P0003可能恢复到默认的1级(标准级) 如还需要更改参数重新将P0003=3
第二步:基本参数设置
P0003=3 “专家级” 保护级选择
P0010=0 变频器工作方式选择,“0”运行,“1”调试,“30”恢复出厂参数
P0100=0 电机标准选择 默认50hz
P0205=0 变频器控制方式 “0”恒转矩控制,“1”变转矩控制
P0300=1 电机类型 “1”异步电机,“2”同步电机
P0700=5 选择数字的命令信号源
0 工厂的缺省设置
1 BOP(键盘)设置
2 由端子排输入
4 BOP 链路的USS 设置
5 COM链路的USS 设置
6 COM链路的通讯板(CB)设置
P701~p708=0 开关量输入端子DIN1~8功能定义 “0”不使用该端子
P1000=5 频率设定值的选择(本设置需根据实际情况)
0 无主设定值
1 MOP设定值
2 模拟设定值
3 固定频率
4 通过BOP链路的USS 设定
5 通过COM联路的USS 设定
6 通过COM链路的CB设定
P3900 结束快速调试
0 不用快速调试
1 结束快速调试,并按工厂设置使参数复位
2 结束快速调试
3 结束快速调试,只进行电动机数据的计算
1、变频器接收PLC的字
第一个字为控制字,第二个字为主设定值。
(说明:变频器接收的字第一个PZD 字中位10 必须置1,这样,变频器才能将把它作为合法的过程数据来接收。为此,必须在第一个PZD 字中把控制字1传送给变频器。例如:400,476,477,47E,47F等。第二个字为主频率设定值,按16进制4000对应额定频率。)
变频器r2050[0~7]代表PLC传送过来的8个字。
2、变频器传送给PLC的字
第一个字缺省设置为状态字,第二个字默认缺省设置为实际的输出频率。
说明:P2051[0~7]为设置变频器传送给PLC的8个字
P2051[0]=52 P2051[1]=21 P2051[3]=53(是缺省设置值)
可能需要用到的反馈值:
r0021经过滤波的实际频率
r0022 经过滤波的转子的实际速度
r0025实际的输出电压
r0027经过滤波的输出电流实际值
r0031经过滤波的转矩的实际值
r0032 功率的实际值
r0035电动机的实际温度
r0037变频器的温度[°C]
r0052 实际的状态字1
r0053 实际的状态字2
|