最近本人在工作中遇到一棘手故障,一名技术员在看Logix5000程序的时候无意点击了DOWNLOAD,此时该技术员迅速点击了取消,但为时已晚,联在一台交换机上的4台上位机全部通讯中断,导致现场所有设备无法操作,通过修改IP、重新建立SE通讯路径等手段想恢复通讯,但经过多次尝试均失败,此时在现场及厂区领导的不断压力下,只好请教技术支持,经过咨询,AB工程师建议先上传程序,在用Logix5000进行监控,如果成功再来修改通讯路径,结果上传报错,情急之下最后只好决定将现场所有设备停止运行,将设备打到就地,复位PLC,再重新下载程序,最后在逐个开启设备。经过紧张的协调及行动,最终问题解决了,现场设备恢复正常,终于送了口气,在此给广大的自动化维护朋友们提个建议,如果SE通讯中断无法连接请检查Logix5000程序是否在线的起,如果不行那么就得重新下载,我的技术员点击了下载但没将整个程序下载完,程序已经被修改了一小部分,所以现场设备并未停止,有些工程师认为AB的程序只要下载了现场设备就得停止,其实程序相对复杂了下载时间相对短了PLC也不会停止工作,所以广大工程师不要被这个现象给蒙蔽了,希望我的小小经历能够帮助大家。