发表人:hk_manfred 发表时间:2011/6/15 1:41:00  

 

 本栏论题: 请高手帮忙解决不知道怎么办?  [1225]

    大家好,我这边今天遇到了比较烦的事情,型号是ACS800-07-1110的变频器,直流母排的4个保险全部烧毁,我们马上测试了马达每相对地的绝缘,没有问题,然后又到马达侧量了马达的相间绝缘,没有问题,然后找到保险全部换上去,在没有外接负载的情况下,控制室启动变频器没有问题,然后决定重新接上变频器出线电缆,也就是带上负载,未启动时,检查了供电单元(DSU)上面指示灯没有任何的报价,然后又检查了变频器的辅助电源控制柜上面的DSU控制板DSSB,没有任何问题,显示READY,然后决定带负载从控制室启动,结果成功了,变频器重新启动正常。这个问题很奇怪,明明直流母线的保险全烧了,应该有短路,可是我们最终就只换了保险,而且成功启动了。我怀疑是整流桥是关断时某一组还没有完全关断,然后另外一组导通,瞬间到时B+,B-短路,在我们停电检查后就正常了,如果是这样,应该怎么避免呢...需要更换卡件,请告诉我型号,我怕下次有出现这样的问题了!
    另注明:马达比较大,变频器有2个整流供电单元,两个逆变器!请高手答复我,非常感谢了!负载是水泵!
   