发表人:dykengye 发表时间:2013/3/26 16:12:00  

 

 本栏论题: 电动机起动前检查工作  [3482]

    1、新的或长期停用的电机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。通常对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
   
    2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,电机的固定情况是否良好。
   
    3、检查电机传动机构的工作是否可靠。
   
    4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。
   
    5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。
   
    6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。
   
    7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。
   
    8、检查电机接地装置是否可靠。
   
   
   

以下是关于《电动机起动前检查工作》论题的回复(共1篇)

回复人:xwsd 

 回复时间:2022/9/4 22:36:00

支持(157) | 反对(169)

 

    绝缘电阻是相间还是对地呀