发表人:同心草 发表时间:2011/8/16 8:32:00  

 

 本栏论题: 欧陆590+应用  [1648]

    欧陆590+直流调速系统应用时,出现有磁场输出,但无电枢电压输出,什么原因?是参数设置或开关设置问题?

以下是关于《欧陆590+应用》论题的回复(共3篇)

回复人:txd 

 回复时间:2011/8/27 20:13:00

支持(358) | 反对(467)

 

    与您的接线有关,也与您对B8,B9,C3,C5的控制有关,您接的励磁电源是外接还是驱动器内部设定都有关系。

回复人:txd 

 回复时间:2011/8/27 20:15:00

支持(404) | 反对(384)

 

    当然还有参数的设定

回复人:上海寅宣自动化 

 回复时间:2012/7/10 13:44:00

支持(523) | 反对(294)

 

    西门子PLC,ABB变频,施耐德低压电器,ABB软启动,ABB的低压电器,RKC温控表,SSD590调速器,SSD690变频器,配套电抗器特价销售中,专业维修SSD590价格公道,当天返还