发表人:老鱼头 发表时间:2011/10/7 17:48:00  

 

 本栏论题: 西门子直流调速器故障分析  [1731]

    1、电枢电源中的相电压故障
    故障现象:装置不能起动,故障号F004
    可能的故障原因:(1)电枢电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)
    电枢回路的交流侧的熔断器熔断;(4)功率部件的熔断器熔断。
   
    2、励磁回路故障
    故障现象:装置不能起动,故障号F005
    可能的故障原因:(1)励磁相电压故障;(2)运行中进线接触器断开;(3)
    励磁回路的熔断器熔断。
   
    3、驱动堵转
    故障现象:装置起动,但提升机并未转动,故障号F035
    可能的故障原因:负载过重或电机堵转。
   
    4、无电枢电流流过
    故障现象:装置虽已起动,但没有电枢电流流过,故障号F036
    可能的故障原因:电枢回路开路。
   
    5、I2t 电动机监控响应
    故障现象:电动机过热,故障号F037
    可能的故障原因:大负荷长时间低速运行或负载过重。
   
    6、超重
    故障现象:系统在高速时报此故障,或者刚起动或运行中报故障,故障号
    F038
    可能的故障原因:(1)负力过大,高速运行,造成制动力矩不足而超速;
    (2)轴编码器损坏或连线断。
   
    7、测速机故障
    故障现象:系统检查轴编码器所检测出的速度与其用反电势计算出的速度
    相差很大时,即判断出测速机故障,故障号F042
    可能的故障原因:测速机性能不好,正、反特性不一致,或输出电压不稳。
    处理办法:更换,最好采用轴编码器反馈。
   
   
   
   
    故障现象为西门子6ra70直流调速器不能自整定,一按p键即出现f051报警。
   
    据客户反映此机运行正常,只是不能作自整定,查故障信息记录为没有励磁电流,故此检修励磁电流检测电路。经检测对比正常,跟正常板对换也不能排除故障,f051故障说明书也没说明,后来试着初始化参数,然后再作自整定,自整定通过,故障排除。
   
    此类故障应为软件设计时存在缺陷,参数之间没有考虑清楚好配给以致可能进入死循环,初始化参数一般另外存储在一块独立的断电保存器件中,不受参数调整的影响,所以初始化后能够解决问题。
   
   
    故障现象:
    电源正常, LED 无显示
    故障分析 : 首先 CPU 是否有正常工作? 用示波器观察,看时钟频率且数据线有脉冲信号,证明 CPU 基本正常 , 而至 LED 数码管扫描信号 A 点应为脉冲而现在却为 L 电平
    结果更换 EPROM 后, A 点有脉冲 LED 显示正常。
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳