发表人:nimaoyu 发表时间:2011/10/25 9:43:00  

 

 本栏论题: AB 700模拟量给定  [1154]

    昨天对一台AB 700由开关量给定频率更改为用模拟量给定频率,但是参数设定好以后,一旦模拟量输入的两颗线接上去变频器就直接奔50HZ去,通过查看002发现频率给定值为50HZ;拆除输入信号002显示为4HZ,将输入端子端接一样显示为4HZ。不管采用信号发生器还是模拟量给定手操器都是一样的效果。通过参看,91(最低频率4MA)、92(最高频率20MA)、90(最后两位设为1,电流型)、352、353几个参数设置都没有问题。不知道是不是变频器本身出问题了,还请大家不吝赐教!
    直接进AI 19、20两个端子(AI1+ AI1-)。启动部分没有问题
    另外,用信号发生器给定的时候,一旦表笔达上去给到4MA没有反应,往上加一点就直接到50HZ,同时通过发生器判断电流回路有断线的可能。(我用的是数字信号发生器,如果给定的电流信号回路断线,表上显示的数字会闪烁)
   