发表人:大海的天空 |
发表时间:2006/2/23 10:15:00 |
|
|
本栏论题: |
维修变频器高手就看一下 [23233] |
帖子发了
却没有高手出招啊
各位同仁大家好!
我现出现一紧急难题:我使用的东芝VF-S7(5.5KW)变频器出现如下故障:
变频器首先是在急停的时候出现OP2(减速过压故障),我关掉电源重新启动,变频器继续开始工作。当运行到几天,我的变频器就在我开机不到1分钟频率还没有去到30HZ就自动停机了,显示OP1(加速中过电压故障)。
检查其输入电压都很正常。
请高人指点
变频器高手提供宝贵意见 |
|
以下是关于《维修变频器高手就看一下》论题的回复(共51篇,分4页显示) |
回复:维修变频器高手就看一下
以前也碰到过,换个功力大一点的变频器,就OK了
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
是制动的问题,你用的什么制动单元?当不能封锁最大电压的话,就会出现此报警的!!!
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
加大加减速时间,更换刹车电阻试试看.
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
大家说了好多,建议你在调整变频器参数的同时,检查操作回路,再不行就得有电抗器.
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
刹车电阻有没损坏,调节加减速时间 , 看一下参数变了没有,电容有无问题。
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
接错了你就等着爆炸把
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
先看看参数的设定,如无误再检查硬件部分。
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
各位高手谢谢大家的意见和知道
本人通过换大刹车电阻把问题给解决了
谢谢各位
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
jian6890说的有道理,起动过程中出现过压就这么判断的
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
先使电机空载运行,若正常运转,则变频器的控制板有问题,使可控硅三相调整不平衡或可控硅的特性有变化。也可以测量三相整流后的直流电压,若不够则三相整流管有问题或电容老化。
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
通常用7.5KW足够了 常有过载工况需选 11KW的.
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
你注意一下刹车电阻有没损坏.调节加减速时间
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
看一下参数变了没有,电容有问题,找一个国产的代替.
|
|
回复:维修变频器高手就看一下
请问高手到哪里可以找到替代的电容
|
|
|