不同类型的流量计安装要求是不同的:
1.涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.
2. 电磁流量计上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D或无要求
3.转子流量计必需安装在垂直、无震动的管线上,且流体的流向应自由下而上;为了保证测量精度,安装时其流量计上游应留有5DN直管段,但不小于300mm
4.靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内流动的水冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给模块机组控制器,告知有水流可以启动机组.
由于户式热泵机组的水管管径比较小,给靶式流量开关的安装带来一定的难度.
通常靶流片安装有三种状况:
一是不动作
二是卡在管子上部不能回复
三是正常.
靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内流动的水冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给模块机组控制器,告知有水流可以启动机组.
通常靶流片不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片.许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺钉从而使模块机组失去水流保护.
如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第-次动作时被卡在管子上部《这种情况在小管径冷剂水管中出现比较多),这是安装商不能发现的,此时流量开关也失去了作用.如果安XfMl不够即使当时可以工作,由于管子的生锈或结垢等造成的实际使用管径变小,也有可能使水流开关卡在管子内不能有效动作. 另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息《为防止发生这种错误通常机组控制器延时处理流量信息).
同时靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,尤其安装在垂直管道以及流速超过3m/s以上时其寿命将大大缩短,一般正确安装的靶式水流开关的寿命为一年,这就是大中型冷水机组基本每年都更换靶式流量开关的原因.
安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一改安装准确率越高,对于家用空调的安装商安装户式热泵机组时靶式水流开关的一饮安装不成功率高达70%.
|