发表人:pielex 发表时间:2005/6/15 13:05:00  

 

 本栏论题: SOS!PLC测速用接近开关的选型问题!  [17643]

    柴油发电机,需要测速,采用PLC和接近开关,开始选用OMRON,不行,改用KOYO的,还是不行,最后选用国产的,还是不行。
    现象:测速数据偶尔会出现一下,就没有了,
    我的程序是没有任何问题的,这个程序是我以前经常使用的,在其他地方没有任何问题。
   
    给朋友打电话,朋友介绍到这里,说这里是人才济济的地方,经常有高手出没。快帮帮我吧!
   
   

以下是关于《SOS!PLC测速用接近开关的选型问题!》论题的回复(共22篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:tdf168163 

 回复时间:2005/6/16 8:32:00

支持(1570) | 反对(1005)

 

    回复:能否公开程序

    pielex,你好!我需要用高速指令编写的程序,能否给我,谢谢!tdf168@163.net

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2005/6/15 13:31:00

支持(991) | 反对(1013)

 

    回复:有三点需要咨询:

    1、采用了高速计数器指令了吗?
    2、接近开关的安装位置及检测对象,是齿轮还是用磁性标签。
    3、接近开关的响应频率
   

回复人:pielex 

 回复时间:2005/6/15 13:54:00

支持(1132) | 反对(911)

 

    回复:谢谢!这么快得到响应

    回答:
   
    1、用S7-200 CPU224晶体管输出PLC,利用高速计数器。
    2、接近开关的检测对象是齿轮,因为柴油机的战东齿轮多。
    3、我不明白这一点,我用的是接近开关,不是光电编码器,以前倒是用过光电编码器,一般采用100p/转。
   
   
    请尽快解答!

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2005/6/15 15:23:00

支持(1027) | 反对(861)

 

    回复:明白了

    1、选型和采购接近开关时,一定要查看和询问接近开关的响应频率,所谓响应频率就是接近开关的输出最大频率的极限,超出这个频率值,接近开关就不知道如何工作了。就没有输出了。
    2、计算方法:柴油机的最大转数*齿轮数=要求的最大频率,和接近开关的响应频率比较,在接近开关的响应频率范围就可以使用,大于接近开关的响应频率,就不能使用。
   
   
    不知道明白不明白

回复人:lakuli 

 回复时间:2006/3/5 15:33:00

支持(752) | 反对(883)

 

    回复:明白了

    经典,顿悟!

回复人:lawuyang 

 回复时间:2006/2/4 16:12:00

支持(803) | 反对(819)

 

    回复:请教:接近开关响应频率一般是多少?

    接近开关响应频率一般是多少?

回复人:raolimin 

 回复时间:2006/2/5 12:09:00

支持(1069) | 反对(1020)

 

    回复:答应

    一般的接近开关的相应频率50次/秒。
    高速用接近开关的相应频率达到25000次/秒

回复人:greenli 

 回复时间:2005/8/27 10:38:00

支持(875) | 反对(975)

 

    回复:绝对经典!高人呀!

    

回复人:qipan 

 回复时间:2005/8/9 11:35:00

支持(970) | 反对(975)

 

    回复:高人

    谢谢!困惑多久,一日完事

回复人:FANGDAQI 

 回复时间:2005/6/23 18:25:00

支持(794) | 反对(914)

 

    回复:谢谢!

    

回复人:pielex 

 回复时间:2005/6/15 17:34:00

支持(841) | 反对(1019)

 

    回复:明白你的意思!

    正和销售部门联系,已经完全明白你的意思,太谢谢了。
    真没想到,这里的确高手如云,当天就解决了。
    我新欢这里,高手之间的对话,就应该这样,一投足之间,就明白了。

回复人:杨波 

 回复时间:2005/6/16 8:13:00

支持(932) | 反对(914)

 

    回复:需要提醒一点:高速计数器响应频率的问题

    zhangpeng仅仅讲清楚了一点,就是接近开关最大输出频率的问题。
    还有一点,就是PLC高速计数器能够接受的最大频率的问题,这一点同样很重要,好像S7-200高速计数器最大接受频率是30KBPS。
    接近开关选对了,能数出了,但PLC接受不了,也不行。
   
   
    我说的对吧!

回复人:pielex 

 回复时间:2005/6/28 9:23:00

支持(1043) | 反对(775)

 

    回复:谢谢zhangpeng,谢谢杨波

    谢谢zhangpeng,谢谢杨波。
    问题已经解决了,就是接近开关的最大响应频率的问题。在接近开关选型时,一定要注明最大响应频率参数。
    自认为,自己水平可以,没想到还是这样糙。
    谢谢各位了。这里我会常来的

回复人:小英子 

 回复时间:2005/6/19 16:04:00

支持(709) | 反对(916)

 

    回复:谢谢!今天有所收获!解决了困惑我多年的问题!

    

回复人:pielex 

 回复时间:2005/6/15 13:54:00

支持(872) | 反对(856)

 

    回复:谢谢!这么快得到响应

    回答:
   
    1、用S7-200 CPU224晶体管输出PLC,利用高速计数器。
    2、接近开关的检测对象是齿轮,因为柴油机的战东齿轮多。
    3、我不明白这一点,我用的是接近开关,不是光电编码器,以前倒是用过光电编码器,一般采用100p/转。
   
   
    请尽快解答!

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳