发表人:嗄萜 发表时间:2005/6/16 4:31:00  

 

 本栏论题: 西门子S7-300模拟量转换的质疑?  [4251]

    西门子S7-300PLC模拟量模块数据转换,都是16位,为什么20ma对应的最大数据是27648。
    如果是16位应该对应32768。S7-200的是这样。同是西门子的产品,差距怎么这么大?

以下是关于《西门子S7-300模拟量转换的质疑?》论题的回复(共4篇)

回复人:hu5011 

 回复时间:2005/6/22 8:11:00

支持(471) | 反对(731)

 

    回复:s200是12位的AD 16位的数据需要转换一下 把低4位去掉

    s200是12位的AD 16位的数据需要转换一下 把低4位去掉

回复人:a_tie 

 回复时间:2005/6/22 11:02:00

支持(370) | 反对(334)

 

    回复:不对!目前PLC的模拟量模块都是16位,只是16位中数据位不同

    不对!目前PLC的模拟量模块都是16位,只是16位中数据位不同,S7-200的数据位是15位,数据范围是-32767-+32767

回复人:liangpu 

 回复时间:2005/6/20 16:18:00

支持(446) | 反对(435)

 

    回复:厂家的要求不同

    S7-200的模拟量模块是16位,除了1位正负位,其余都是数据位,所以是32768
    S7-300的模拟量模块是16位,除了1位正负位,还有一个精度要求,并不是其余15位都是数据位。

回复人:motion 

 回复时间:2011/7/21 22:14:00

支持(471) | 反对(449)

 

    同求 谢谢