发表人:PLC初学者 发表时间:2005/6/21 3:42:00  

 

 本栏论题: PLC中的“漏型/源型”是什么意思?  [20197]

    在PLC的输入/输出模块或者扩展模块中,都标有“漏型/源型”字样,代表什么意思?

以下是关于《PLC中的“漏型/源型”是什么意思?》论题的回复(共32篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:changjing 

 回复时间:2005/6/21 11:43:00

支持(827) | 反对(827)

 

    回复:答复:漏型/源型=低电平有效/高电平有效

    输入:
   
    漏型——低电平有效
    源型——高电平有效
   
    输出:晶体管输出一般都是源型,继电器输出可以接成漏型,也可以接成源型。
   
   

回复人:李慧峰 

 回复时间:2005/8/27 9:17:00

支持(915) | 反对(1247)

 

    回复:有图示吗?

    最好有图就好了

回复人:caobaoy12 

 回复时间:2005/6/25 10:57:00

支持(802) | 反对(886)

 

    回复:不明白,请详细论述

    青说的明白点。急需了解

回复人:a_tie 

 回复时间:2005/6/21 17:29:00

支持(826) | 反对(823)

 

    回复:请教:用“漏型/源型”说法正确,还是“低电平有效/高电平有效”说法正确

    

回复人:陆洪斌 

 回复时间:2005/6/21 18:26:00

支持(874) | 反对(996)

 

    回复:答复!

    对商家,“漏型/源型”比较明确表明PLC的输入/输出形式。对设计技术人员,可以起到提醒作用,表明设计PLC输入/输出的最好采用的接线形式。
   
   
    对技术人员而言,“低电平有效”和“高电平有效”比较贴切些,根据现场情况,迅速做出PLC接线形式的选择。

回复人:caobaoy12 

 回复时间:2005/7/6 9:58:00

支持(782) | 反对(844)

 

    回复:各位老师能说得明白点吗?

    听不明白呀?

回复人:天明 

 回复时间:2005/6/22 2:17:00

支持(863) | 反对(1552)

 

    回复:楼上各位说话太高深,能用通俗举例的方法吗?(最好附图)

    楼上各位说话太高深,能用通俗举例的方法吗?(最好附图)

回复人:evelove 

 回复时间:2007/9/12 14:23:00

支持(747) | 反对(760)

 

    用共正+和共负-来解释是不是好点.
    如三菱PLC就是共正.
    西门子的是共负.

回复人:onliboy 

 回复时间:2007/10/18 20:02:00

支持(803) | 反对(929)

 

    PLC输入外部电路的形式
    PLC输入外部电路的外部节点形式共分为以下三种:
    1、无源节点输入,即:开关节点输入。
    2、NPN和PNP节点输入
    3、二极管输入
    下面,就这三种节点输入的形式及接线方式简单说明一下。
    1、无源节点输入(开关量输入)
    此种节点形式是PLC输入用的最多的一种形式。使用此种形式时,只要注意PLC的输入公共端是共阳极还是共阴极就行了。如为共阳极,则通过开关节点引入的应该是负极,如为共阴极,则经过开关节点引入的应该是正极。如下图所示(括号内为共阳极时):
   
   
   
    2、NPN和PNP节点输入
    一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:
    如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。
   
   
   
    下图正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。
   
   
   
    PLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实大不可必死记。只要明白PLC输入内部的电路原理就行了,即:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。
    以上两例是以西门子PLC为例,西门子PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(COM)的正极或负极来分别使用;而对于三菱FX系列的PLC,因光电耦合的公共端是固定采用共阳极的,因此公共端只能接正极,输入也就只能使用NPN节点输入方式了。
    3、串二极管输入
    有时,需要在PLC的输入节点中串入一个发光二极管来为指示。如下图所示:
   
    此时,一般PLC都会规定串入二极管的允许电压降及允许串入的二极管的个数。比如,上图所示的FX系列的PLC规定,发光二极管允许电压降为4V,最多允许中时串入2个。
   
   
   
   

回复人:onliboy 

 回复时间:2007/10/18 20:05:00

支持(886) | 反对(806)

 

    不好意思  图片不传

回复人:古木思夜 

 回复时间:2007/11/23 20:53:00

支持(808) | 反对(782)

 

    不够意思

回复人:金硕 

 回复时间:2007/12/10 19:03:00

支持(737) | 反对(783)

 

    PLC的资料上有介绍,仔细研究一下。电子技术上也有相关介绍。

回复人:jdytfeihe 

 回复时间:2008/1/2 11:13:00

支持(798) | 反对(792)

 

    没有图片,不直观

回复人:猎手 

 回复时间:2008/2/13 16:53:00

支持(672) | 反对(787)

 

    onliboy 说的有道理

回复人:huibogs 

 回复时间:2008/3/11 15:31:00

支持(818) | 反对(725)

 

    北京慧博时代科技有限公司是维修工业电器设备各种电路板的专业性公司。拥有经验丰富的维修工程师及先进的测试仪器。我们的维修具有周期短、修复率高、质量可靠、收费合理等优点,且特别擅长维修进口设备上无电路图的电路板。成立至今先后与东风、哈飞、首钢、佳通、大宇、一汽等大批企业建立了长期合作关系。为这些企业的生产解决了后顾之忧,得到客户的高度肯定和赞扬,取得了良好的经济效益和社会效益。
   
    我公司修复的电路板,其中主要有以下几类:
   
    1.数控系统:西门子系列3系统、6系统、810/820系统、850/880系统及840D 系统等;法那克系列5系统、7系统、0系统、15系统及18系统等;此外,还有哈斯数控加工中心、辛辛那提、海德汉、发格、大隈、三菱、AB及HELLER-NC80系统等。
   
    2.可编程控制器:西门子系列S5系列、S7系列;法那克系列、AB系列、欧姆龙系列及三菱系列等。
   
    3.驱动器:西门子系列610型、611型及650型等;博士力士乐系列驱动器;法那克系列驱动器、INDRAMANT系列进给及主轴驱动器等。
   
    4.变频器:三菱系列、富士系列及欧姆龙系列等。
   
    5.电 源:各种工业用电源,包括NC电源、PLC电源、伺服电源等。
   
    6.显示器:各类CRT显示器、触摸屏及各种大型显示屏等。
   
    7.其 他:编码器、光栅尺读数头等。
   
    维修及保修时间:标准维修时间5-7个工作日;加急1-2个工作日;对修复部位保修半年。
    速递地址:北京海淀区昆明湖南路空军西郊干休所内 邮局地址:北京海淀区2715信箱
    电 话:010-88459350 /51/52 /55 邮 编 :100097
    传 真:010-88459355
    联 系 人: 江振涛
    E-mail:jzt845@163.com
    网 址:www.huibogs.com
   

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳