发表人:夜猫 发表时间:2012/2/27 19:03:00  

 

 本栏论题: S7-200间接寻址,怎么建立指针啊?具体是什么意思啊?  [8357]

    MOVD &VB200,VD300,
    MOVD &VB200,AC0
    MOVW *AC0,AC1,
    如果再把MOVW AC1 ,MW0,假如VB100里面是2#1111,那么M哪个触点会接通?谢谢

以下是关于《S7-200间接寻址,怎么建立指针啊?具体是什么意思啊?》论题的回复(共4篇)

回复人:sanzhouqia 

 回复时间:2012/2/29 17:48:00

支持(456) | 反对(467)

 

    本人还在摸索中

回复人:beginning 

 回复时间:2012/3/2 11:45:00

支持(553) | 反对(521)

 

    &表示取地址 &vb200表示将VB200的物理地址取出来传给VD300 以及AC0, AC0现在存放的就是VB200的地址值, *是取地址值,*AC0其实就是将AC0内的值所对应的寄存器的值取出来给到AC1 也就是说AC1的值现在应该等于VB0的值 写这么长 其实可以用 BTI VB200, MW0来代替
   
    M触点应该是M1.0 M1.1 M1.2 M1.3通

回复人:learnskill 

 回复时间:2012/3/2 16:58:00

支持(400) | 反对(515)

 

    向使用语句表编程的工友学习。

回复人:赵开书 

 回复时间:2012/6/17 19:05:00

支持(373) | 反对(586)

 

    &表示取地址 &vb200表示将VB200的物理地址取出来传给VD300 以及AC0, AC0现在存放的就是VB200的地址值, *是取地址值,*AC0其实就是将AC0内的值所对应的寄存器的值取出来给到AC1 也就是说AC1的值现在应该等于VB0的值 写这么长 其实可以用 BTI VB200, MW0来代替
   
    M触点应该是M1.0 M1.1 M1.2 M1.3通