发表人:qida85 发表时间:2005/6/30 9:35:00  

 

 本栏论题: 0-20mA信号和4-20mA信号如何匹配  [11341]

    现在很多PLC的模拟量输入/输出量程都是0-20MA,比如西门子系列。
    可是现在很多测量设备和执行机构设备的输出/输入信号都是4-20MA,比如流量计、电动调节法。
    如何将信号匹配呢?

以下是关于《0-20mA信号和4-20mA信号如何匹配》论题的回复(共9篇)

回复人:zhangmin 

 回复时间:2005/6/30 10:25:00

支持(713) | 反对(925)

 

    回复:挺简单的

    输入本身就是匹配的.
   
   
    输出可以考虑限幅的方法限制在4MA,不就行了。

回复人:pipeng 

 回复时间:2005/7/8 10:08:00

支持(860) | 反对(868)

 

    回复:输入本身就是匹配的,不对吧!

    0-20MA对应0-32000
    4-20MA中的4MA对应的不是0吧

回复人:台州电力 

 回复时间:2006/3/12 19:47:00

支持(798) | 反对(869)

 

    回复:输入本身就是匹配的,不对吧!

    简单的数据转换应该会吧。太简单了吧

回复人:czb840318 

 回复时间:2008/1/7 12:53:00

支持(1671) | 反对(1031)

 

    pipeng 兄,你说的不对哦,0-20MA对应的是0-32000,而4-20MA对应的是6400-32000哦,

回复人:czb840318 

 回复时间:2008/1/7 12:55:00

支持(791) | 反对(735)

 

    我还想请教兄弟姐妹们,我编了一个程序,模拟量输入是0-20MA,模拟量输出要4-20MA,但是经过程序转换后,用万用表测模拟量输出的电流时,万用表的显示一直是4MA,我不知道为什么.还请大家指教,

回复人:wrhx 

 回复时间:2008/9/13 11:12:00

支持(1011) | 反对(815)

 

    有专用信号变送器可以转换

回复人:huan198212 

 回复时间:2009/5/4 8:39:00

支持(857) | 反对(787)

 

    S7-200:
    在软件中是不需要设置的。只要在程序中编程就可以了。4-20MA对应6400-32000。
    S7-300:
    在软件中设置几线制的(根据温度变送器),选择4-20MA,然后在模块的背面选择箭头对应到C。在程序中调用FC105功能块。

回复人:LHYTLYG 

 回复时间:2011/1/22 10:12:00

支持(666) | 反对(721)

 

    4-20MA对应6400-32000

回复人:xz00321 

 回复时间:2011/7/6 15:30:00

支持(664) | 反对(778)

 

    这样的啊~~~

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳