发表人:hb1000kv 发表时间:2012/4/20 11:14:00  

 

 本栏论题: 压平衡的恢复可能需要点时间,即可锁定接地故障在i分母线间的导线  [1390]

    4.新的直流系统接地故障查找法:支路转移法
    4.1之路转移法的原理
    假设直流系统不采用母线统一供出的方式,而采用每回出现均由一组独立电源供给,而且每回出现均装有电压绝缘报警装置,这样,如果发生接地故障,相应的出现电压绝缘报警装置便会动作,而且他的出现由于电源相应独立,不会受接线的影响,故均不动作。这样很容易就锁定故障出线了。但是这种假设方法的成本很高。根据现在运行的直流系统大多是双母分段方式,可以利用双母线的一段母线作为检测母线。在保证检测母线上所有出线包括母线本身没有接地故障时,把另一段母线上的各条出线逐条转由检测母线供电,当有接地故障的出现转到检测母线上时,检测母线上的电压绝缘报警装置便会发出警报信号。这样便确定了转到检测母线上的这条支路为有接地故障的出线。接地导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪,专门用于测量携带型短路接地线以及个人保护接地线的直流电阻。
    4.2支路转移法的操作方法
    1. 仅有l出线有接地故障时
    此时i母线的电压绝缘报警装置报警,ii母线电压正常,报警装置不动作。取ii母线为检测母线。首先将dk合上,母联dk合上是为了i、ii母电压等电位,使后面操作时不会产生电位差,使i、ii段母线并列运行,此时两段母线上的报警装置均动作。然后用导线从ii母线引电源到i分母线,接着断开ldk和dk,由ii母线供给i分母线的负载,此时i母线的电压绝缘报警装置应恢复正常。Ii母线的电压绝缘报警装置仍然报警。电压平衡的恢复可能需要点时间,即可锁定接地故障在i分母线间的导线,改从ii母线引导线到出现l空气开光zk的下端,断开dk,zk将l出线的负载转由ii母线供给。此时,由于l无接地故障,i、ii母线电压绝缘报警装置动作情况不便。合上dk、idk,拆除l到ii母线的导线,改接从ii母线连接到l,ii母电压绝缘报警装置发报警信号,即可锁定接地故障点在l上
    参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/jddtcsy.html
   

以下是关于《压平衡的恢复可能需要点时间,即可锁定接地故障在i分母线间的导线》论题的回复(共1篇)

回复人:hb1000kv 

 回复时间:2012/4/20 15:25:00

支持(262) | 反对(270)

 

    地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳