发表人:hb1000kv 发表时间:2012/4/21 11:37:00  

 

 本栏论题: 具有间接作用二次式继电器的保护装置,现在用的最广泛  [1490]

    当断路器借机械转动机构跳闸时,与主节点断开的同时辅助接点k亦断开,因此是在继电保护装置的接点打开以前,切断了跳闸线圈的电流回路。这样就防止了继电器接点在断开回路时,在所产生的电弧的作用下被烧坏的可能。辅助接点应当做可靠,以保证能够可靠的闭合和打开跳闸线圈的回路。
    由接线图可以看出,继电器启动时接点闭合,是用供给跳闸线圈以电流的方法使断路器跳闸的。因此间接作用的保护装置必须有辅助电源。直接作用的保护装置,因为不要求附加的操作电源,索引比较经济和简单。但这种保护装置有以下的缺点:因为直接作用的继电器其可动系统部分必须具有较大的冲击力,才能解脱断路器的跳闸机构。因此,直接作用的继电器所作的功较大不可能做得很精确,它的功率消耗也较大。
    间接作用的继电器,与直接作用的继电保护装置不同,其可动系统只需闭合电路中的接点所需的力是很小的,因此它有较大的精确性和较小的功率消耗。除上面所说的保护装置外,还有些保护装置是由几个彼此相互联系的基本继电器组成的。他们间的相互联系通常是由直流供给的辅助继电器来实现的,这种用电的联系方法比用机械的方法要简单很多。由于上述原因,具有间接作用二次式继电器的保护装置,现在用的最广泛。三相钳形相位伏安表可以直接显示向量图,尤其适用于各供用电单位检查电能计费系统及继电保护系统的接线状况。
    对于简单的过电流保护,直接作用的电流继电器的结构是完全可靠的,这种保护往往应用在中等电压3.6.10.30kv的网络中,在这种网络中上述直接作用式保护装置的缺点是不重要的。
    参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/sxqxxwfab.html
   

以下是关于《具有间接作用二次式继电器的保护装置,现在用的最广泛》论题的回复(共1篇)

回复人:hb1000kv 

 回复时间:2012/4/21 14:39:00

支持(415) | 反对(340)

 

    双钳相位伏安表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统