发表人:hb1000kv 发表时间:2012/4/27 14:44:00  

 

 本栏论题: 应先把分接开关储油柜上的油位降到正常位置  [2464]

    有载分接开关的维护内容和注意事项有哪些2?
    3. 储油柜以及硅胶去湿器的维护。观察储油柜的油位计指示的油位高度是否正常,观察硅胶去湿器上的硅胶颜色,如果硅胶去湿器内的硅胶有一半以上已经变色,则必须更换硅胶或对硅胶作干燥处理。在正常的情况下,硅胶的变色都是从底部的出气与进气口开始的,并逐渐向上,如果硅胶的变色从顶部开始的话,则说明它与储油柜的链接密封不良,存在泄露点。这样必须及时找出泄露点并加以处理,否则潮湿的空气没经过硅胶就进入油室,可能是油室内的油受潮。如果硅胶去湿器内进入了变压器油,则在储油柜的容积符合要求的前提下,说明分接开关油室内可能存在渗漏点,对新安装的变压器,也有可能使注油时没考虑温度变化的要求,油注的太多造成的。不管哪种原因,应先把分接开关储油柜上的油位降到正常位置,即从抽油管上放出一部分油。过些天继续观察油位有何异常的变化,如没有变化,基本可以排除分接开关油室存在渗漏点的可能性。
    4. 取分接开关油室内的油样。绝大部分的分接开关在油室内都装有抽油管,抽油管一直通到油室的底部,并在头部法兰上用弯管引出,而变压器厂在安装分接开关时,必须用管子连接抽油弯管把它引到在变压器的下部并安装阀门,否则变压器运行的情况下,无法取油室内的油样,即使在变压器停电的情况下取油样也非常困难。如果从储油柜上取油样的话,不能反映油室内部油的真是情况,对油室内的油质的监视也成了一句空话。在抽油管引到变压器下部的情况下,取油样的工作就变得非常的简单,只需打开阀门,用容器放在阀门下先放掉少许的油,估计管道上的油放光了,然后用一干净的并可密封的试瓶存放油样,供击穿电压试验与含水量测定使用。
    油样的击穿电压试验与含水量的测定应按国家标准规定的绝缘油试验方法进行,试验与测量的结果与原来的数据相比较不应该有很大的变化,因此通常不需要换油或处理油。如果出现油的击穿电压值下降很快,含水量又增加很快,一般来讲可能存在吸潮点,也就是储油柜与呼吸器的密封存在问题,必须及时的找出吸潮点并处理好。变压器综合测试台符合主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。
    参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/byqzhsyt.html
   