发表人:红星6566 发表时间:2005/9/9 19:19:00  

 

 本栏论题: 比例度P怎么不一样啊?  [2020]

    我们单位的调节器,比例度出厂值是40,我们正常用在100多,看了这里的文章都是在零点几,这是怎么回事,有个减温水温度调节,我们PID分别调在130,270,50.效果不好,哪位有经验的大虾告诉我大概在多少好啊?

以下是关于《比例度P怎么不一样啊?》论题的回复(共2篇)

回复人:wyq1980611 

 回复时间:2008/5/26 10:01:00

支持(407) | 反对(507)

 

    我也想知道

回复人:zhaocheng 

 回复时间:2008/5/26 18:40:00

支持(483) | 反对(291)

 

    温度调节的时候比例度不能太大,一般在20-80%之间就差不多,积分时间可以适当的大一点,微分不易过大,我们厂精馏塔,蒸发器的温度调节我一般用10-30的微分。
    理由如下:比例度过大的时候等于比例放大倍数很小,所以调节作用较弱,当温度离设定值过大,也就是偏差过大时,调节输出的变化是很小的,起不到调节作用。积分时间过小的时候振荡会较大,适当可以放大一点,270是可以的,但微分有点大,所以整体来看,你的系统不稳定的表现会是振荡较快,就是频次较高吧。以上为经验之谈,仅供参考。