1.3低压断路器和低压隔离器
低压大电流开关电器有低压断路器和低压隔离器叨开关)两大类,主要用于电源的隔离、
转换以及接通和分断电路。
1.3 1 刀开关
刀开关,也称低压隔离器。刀开关是低压电器中结构比较简肾、应用十分J’泛的一娄手动操
作电器,品种很多,主要肯低压刀开关、胶盖开关、铁壳开关和组合开关等。
刀开关町氐压隔离器)主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障椅修人员
的安全。并且可以分断一定的负载电流。低压刀开关主要由操纵手柄、触刀、触点插座和绝缘底
板等组成。
刀开关的主要类型肯:带火弧装置的大容量开启式刀开关、熔断器式隔离器、带熔断器的开
启式负荷开关胶盖开关)、带火弧装置和熔断器的封闭式负荷开关娃壳开关)等。熔断器式刀
开关由刀开关和熔断器组合而成,故兼有电源隔离和电路保护功能;铁壳开关除带肯火弧装置和
熔断器外,还肯弹簧储能机构可快速分断和接通,可州于手动不,频繁地接通和分断负载电路,并
对电路肯过载和短路保护作用。
刀开关的主要产品有:HDl l~HDl 4、Hsll~HSl3单、双投开启式刀开关,HDl7、HDl 8、
HSl7等系列刀型隔离器和HDl3D系列电动式大电流刀开关,HGl、HHl量HR3、HR量HR6.
HRl 7等系列熔断器式隔离器,HKl、HK2系列胶盖开关,HH3、HH4系列负荷铁壳)开关。
刀开关型号举例:
HDl3--400/31为一特火弧罩中央杠杆操作的二极苛投向刀开关,其额定电流为400 A。刀开
关代号HD为肾投向开关,Hs为双投向开关。
刀开关的主要技术参数:额定电压(K期工作所承受的最大
电压)、额定电流啦期通过的最大允许电流)以及分断能力等。
选择刀开关时,刀开关的额定电压应大于或等于线路的额定电
压,额定电流应大于或等于线路的额定电流。
1.3 2组合开关
组合开关也是一种刀开关,不过它的刀片是转动式的,操作
L匕较轻巧。它的动触点叨片)和静触点装在封闭的绝缘件内,
采州叠装式结构,其层数由动触点数量决定。动触点装在带操作
手柄的转轴上,随转轴旋转而改变各对触点的通断状态。组合开
关的结构示意如图l.3.1所示。
}5}|1.3'1组告开关结构示意H
由于采用了扭簧储能结构,可使开关快速接通及分断电路,而与手柄旋转速度无关,因此它
不仅可州于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可阻控制小容量异步电动机。
组合开关的常州产品肯HZ5、HZl 0、HZl三HZl 5等系列。主要参数肯额定电压、额定电流和
极数等。例立u HZl 0系列组合开关的额定电压为380 V,额定电流的等级有10A、25A、60A,极数
有1、2、3、屯
组合开关的选择方法与刀开关相同,刀开关和组合开关电气罔形符号及文字符号如罔1.3.2
所示。
作者@空压机配件 |