 本栏论题: 什么是保护接零?  [29520]

    知道有保护接地,不知道保护接零。

以下是关于《什么是保护接零?》论题的回复(共45篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:bringerlll 

 回复时间:2007/4/9 18:13:00

支持(1148) | 反对(998)

 

    回复:什么是保护接零?

    简单的说,保护接地适合中性点不接地的三相三线制系统,是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与大地作电气连接。保护接零适合中性点直接接地的三相四线制系统,是将电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线N(N线直接与大地有良好的电气连接)连接起来,并且保护接零要有至少两处的重复接地。保护接零的有效性关键在于线路的短路保护装置能否在“碰壳”故障发生后灵敏的动作,迅速切断电源。
      在同一个系统中,不能保护接地和保护接零混用。若混用的话,当有一台设备发生故障后,所有接零设备的外壳全都带有危险的电压。

回复人:hebobohe 

 回复时间:2007/3/26 20:26:00

支持(994) | 反对(917)

 

    回复:什么是保护接零?

    保护接零就是将设备的金属外壳直接与供电系统的零线可靠的连接.

回复人:fzh415 

 回复时间:2007/2/1 11:20:00

支持(894) | 反对(1079)

 

    回复:什么是保护接零?

    保护接地与保护接零我认为是一样的.规范讲施工现场与外电线咱共用同一系统时,不可两者兼用,我认为这是放屁.因为保护接零线路在工地上要有三处重复接地,还不是在接地,与用电设备直接接地有区别吗?不管怎样都是用电设备外壳通过PE线与大地相接,只不过线长一点与短一点.
    请高手指点

回复人:wgbwgb12 

 回复时间:2006/9/2 13:43:00

支持(971) | 反对(1184)

 

    回复:什么是保护接零?

    保护接零就是将设备的金属外壳直接与供电系统的零线连接,但同一系统的设备不可有接零也有接地。接地电阻不可大于30欧。

回复人:chenfuren 

 回复时间:2006/9/1 23:43:00

支持(1002) | 反对(905)

 

    回复:这位回答很棒.

    我看到才想起我老大给我讲解三相五线制

回复人:www0739 

 回复时间:2006/3/28 18:25:00

支持(895) | 反对(1060)

 

    回复:什么是保护接零?

    保护接地一般用在三相不接地电网中,保护接零用在三相接地电网中。

回复人:lush 

 回复时间:2006/3/28 18:07:00

支持(932) | 反对(921)

 

    回复:什么是保护接零?

    保护接地与保护接零是有严格规定的一班统一系统中不可混用.

回复人:chengzhen 

 回复时间:2006/3/13 12:24:00

支持(947) | 反对(845)

 

    回复:什么是保护接零?

    你可以找一本电工学的书来看看
   
    一边要跟师傅学,一边也要跟书本学.
   
    做老师的也要耐心些.
   
    毛主席说的好:只是万里长征走完了第一步.

回复人:大海~ 

 回复时间:2005/12/27 13:14:00

支持(1976) | 反对(1059)

 

    回复: 保护接零

    这位老兄 回复的很好! 欢迎 加我.QQ470357068

回复人:王俊伟 

 回复时间:2005/11/28 13:29:00

支持(864) | 反对(843)

 

    回复:没错!

    上面的老兄说的没错!

回复人:轻轻点水 

 回复时间:2005/9/19 20:06:00

支持(946) | 反对(1059)

 

    回复:保护接零

    由于保护接地有一定的局限性,所以就采用保护接零。即将电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。其保安效果比保护接地好。
    保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线制低压系统。在该系统中,凡由于绝缘损坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外都应接零。应接零和不必接零的设备或部位与保护接地相同。凡是由单独配电变压器供电的厂矿企业,应采用保护接零方式。

回复人:前辈 

 回复时间:2005/12/1 9:41:00

支持(1147) | 反对(1089)

 

    回复:这位前辈你太棒了

    我在给你添一点
    在医院和煤矿等一些漏电要求较高的场合,应该用保护接地你说呢???

回复人:ou1003 

 回复时间:2006/8/12 15:34:00

支持(854) | 反对(840)

 

    回复:这位前辈你太棒了

    请问您什么叫漏电要求较高的地方呢
    我刚接触这写东西
    也许问的很低级
    但是我真的不懂
    又很想知道

回复人:豆叶 

 回复时间:2005/9/20 16:01:00

支持(913) | 反对(821)

 

    回复:什么是保护接地

    什么是保护接地,它是干什么用的

回复人:ou1003 

 回复时间:2006/8/12 15:37:00

支持(1070) | 反对(907)

 

    回复:什么是保护接地

    我虚心的向大家请教
    希望你们知道的告诉我
    谢谢了

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳