    1、 使用的绞车PLC触摸屏上各种显示均为零,但绞车仍然可以使用,PLC与触摸屏的连线是通的,连接触摸屏的9针插孔仅只有三孔连通,有一孔是两线,计四线通PLC上,请问是否 是9针插孔故障?
    说明: 显示均为零说明没有通信啊,你检查一下电缆是否有问题。PLC通讯口、触摸屏通 讯口有问题都会引起该现象。
   
    2、 几台新设备用的GC-53LM3触摸屏,有台故障需要重新输程序。可同时按屏的左上脚和右下脚没有反映,检查其他几台都是这样。咨询技术人员说可能是内部线路板上的设置开 关问题,可设置开关有4个,只有4是在ON,1 2 3均在OFF上。有什么不对另外一批20台 正常有反映,可这16台都是这样。这4个小开关到底启什么作用?如果触摸屏这样无法进 入下载画面,这么才能重新输程序?
    说明: 触摸屏背面有开关可以缩死,缩死后就进不了系统画面了,不管你怎么按都没用。把sw4开关打到ON就是缩死系统画面了。
   
    3、 在用cl-02ds软件在上位机进行报警条文设定时有两点不太明白: 1),资料上介绍报警地址范围是I,Q,M,SP,GI,GQ,但事实上只能对M,R进行设定,难到与下位机型号有关? 2), 用SH系列PLC,为何在设定报警条文时必须占用寄存器号?M不行么?否则无法通过验证。
   
    说明: 只能监视寄存器数值,不能监视BIT位,也就是说只能用R,不能用M。
   
    4、 用光洋的cl-02ds软件与koyo cl-02ds文本显示器进行联机下载,却报通信失败!难道光 洋cl-02ds软件不支持koyo cl-02ds文本?
   
    说明: 应该是可以的!必须对每项参数(包括监视信息、设定信息、报警信息)都进行设定,否则不能通过验证.验证通过后才能进行通讯!
   
    5、 看到有些程序 变量没有声明也能用 请高手指点一下 还有全局,变量声明过一次以后每次要调用时是不是还要声明阿?
   
    说明: 不声明就默认为 局部变量。声明过的全局变量在其他部品或者画面使用需要再次声明。
   
    6、 每个画面需要注册 那么文本和构件要不要注册?
    说明: 消息文本要注册,构件自动注册。
   
    7、 CONF后是不是赋值阿? 如果不是那起什么作用的?
   
    说明: conf 块是在画面激活时运行一次。至于里面放什么就看你需要了。
   
    8、 GC显示message full 6009 是什么意思?
   
    说明:GC是使用消息触发的方式来处理各种信息的,消息都存放在一个消息队列中,系统按FIFO方式对该消息队列进行处理,如果,由于某种原因,来不及处理,则该队列中内 容会越集越多,最后发生该错误。请检查画面上的各部品是否在频繁发送消息。特别是自制部品中。请试着降低其发送消息的频率。当你按下一个按钮,便会发送一个消息。 系统定时器、PLC都会发送消息。
   
    9、 我公司设备有台GC-56LC,现在需要修改部分参数,用GC编辑软件从GC人机上载“工程数据”后,自动保存为“NONAME.AP5”文档,可是无法打开画面编辑,请问如何?打开此文档及重编辑画面呢
   
    说明:从GC中上载的工程数据文件需要用GC画面编辑软件进行恢复(Restore)后才能转化为可以编辑的工程文件。而且,上载数据要能被转化还有一个关键的要求,即在把工程文件下。到GC上时,要选中[允许工程文件上传编辑]选项后,您才能上载编辑修改。
   
    10、 请问GC触摸屏的下载电缆怎样连,和电脑怎么连不上,提示AIP没回应,是怎么回事?
   
    说明:GC的下载电缆可以自己制作,连线图可以从光洋公司网站上下载<GC系列触摸屏入门手册>参考. GC需要处于数据传送画面时,才能与电脑连接,上传/下载数据. 进入数据传送画面的方法:上电状态下,同时按GC显示屏的左上右下角,GC会进入系统画面,按[UP/DOWN]进入数据传送画面,这时,你可以操作电脑上软件进行画面数据文件的传送了。
    注意:如果GC被上锁,你将进不了系统画面,也将进不了数据传送画面,也就无法与电脑连接了。
   
    11、 我们一直在使用5寸的GC屏,现有一客户希望改用10寸大屏,请问,我可否直接把5寸屏的工程文件直接下载到10寸GC上?
   
    说明:很遗憾,不能!GC各尺寸屏的工程文件不能相互利用,甚至同尺寸的彩色屏和黑白屏的工程文件也不能直接相互借用,你需要针对不同尺寸,不同颜色的GC分别编制不同的工程文件,这是GC的一个弊端。好在我们新系列CMORE触摸屏已经支持全系列的工程文件统一了。
   
    12、 我有一种智能设备,希望能直接与GC连接,可以吗?
   
    说明: GC支持K-BASIC编程,可以直接对串行通讯口编程,所以如果你能有该智能设备的协议,理论上可以自己通过K-BASIC编制通讯程序,实现2者的互连。
   
    13、 我使用GC与SZ-4通讯,发现经常出现E2905(E2965)错误,点击关闭报警窗口后,通讯即正常,为啥?
   
    说明:E2905(E2965)错误为通讯中断错误,可能是由于干扰等原因使得某次通讯不能正常进行。一般干扰愿消除后,系统会自动恢复通讯。GC系统的默认设置为通讯中断后,需要人工确认恢复,你可以通过修改GC画面程序,使得GC在发生通讯错误时,不弹出报警窗口。 另外,对于偶发的E2905(E2965)错误,你可以通过提高GC的通讯重试次数来屏蔽掉一部分错误。(在系统设置画面中对每个通讯口分别设置。)
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳