23.Quantum 远程I/O(RIO)使用同轴电缆敷设线路,网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6或RG11电缆作主干缆,网络距离能达到15000英尺吗?
使用CATV电缆,RIO网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6电缆(97-5750-000)作主干缆,干缆最大距离为4550英尺(1386米),如用Modicon的RG11电缆(97-5951-000)作主干缆,干缆最大距离为8400英尺(2560米)。实际的网络距离计算请参考<<Modicon远程I/O设计和安装手册>>.
24. Modicon有PCI槽的PC机MB+通讯适配卡吗?
有,型号为416NHM30030(单口)和416NHM30032(双口),它适用于PCI槽的PC机,它包含了新的V4.2 MB+Driver,支持Windows95/98/2000/NT/ME/XP。
新的型号为416NHM30030A 和416NHM30032A 。 原因为现有的一些PCI总线只提供3.5V的电压, 而以前的卡供电电压为5V。
25.Quantum Profibus DP模板140CRP81100的配置软件。
如Quantum编程软件为Modsoft ,140CRP81100的配置软件为332SPU83301,如Quantum编程软件为Concept ,140CRP81100的配置软件为SYCSPULFUCD28M.
26.对Quantum PLC,如何配置MB+光纤网?
有两种方案,第一种可使用CPU上的MB+口或NOM模板,通过光纤中继器490NRP25400或490NRP25300,组成MB+光纤网。另一种方案是直接使用MB+光纤模板140NOM25200,由于NOM25200内置MB+光纤通讯支持,不需要连接光电转换器,可直接连光纤。
共有四种拓扑结构:Point-to-Point(点对点)连接,Bus(总线)配置,Star and Tree(星和树)配置,Self Healing Ring配置。其中Self Healing Ring配置具有上述配置的所有优点以及具有冗余的特点。环上任两个Quantum模板之间的断开连接将自动地将网络重新配置成总线配置,并继续通讯。
27. Quantum DIO分站适配器140CRA21***提供的电流为3A,如果I/O模板较多,3A电流不够的情况下,可否配独立的Quantum 8A电源来供电。
可以,DIO分站在不使用分站适配器内装的3A电源时,可由独立的Quantum 8A电源来供电。
28. MB+网络如何防雷击?
有用于MB+网络的避雷器,型号为490NAC72100。它有衰减,每加一个避雷器,主干缆长度减少40米。相关资料在Quantum光盘中有。
29.用Quantum扩展模块140XBE10000扩展本地I/O时,能增加本地I/O的输入,输出字吗?
不能,加了扩展模块后,两个机架的本地I/O的输入,输出字仍为64字输入,64字输出。
但对于离散量较多的系统,使用扩展模块,能大大增加离散量的点数,而省去了远程I/O(RIO)分站的费用。例如不加扩展模块,一个16槽的机架如都配32点的离散量模块最多能带14X32=448个离散量I/O,加扩展模块后,两个16机架的系统最多能带13X32+14X32=864个离散量I/O。故对于离散量较多的系统,如本地I/O机架不够用,可考虑用扩展模块。
30. 施耐德有连接以太网的Hubs,Switchs,Transceivers,Cables吗?
三种Hubs: 499NEH10410:4 X 10baseT ports
499NOH10510:3 X 10baseT ports,2 X 10baseFL ports
499NEH14100:4 X 100baseTX ports
九种Switchs: 499NES25100:5 X 10baseT/100baseTX ports
499NES18100:8X10 baseT/100baseTX ports
499NMS25101: 4 X 10baseT/100baseTX ports,1X100baseFX port
499NMS25101: 3 X 10baseT/100baseTX ports,2X100baseFX ports
499NSS25101: 4 X 10baseT/100baseTX ports,1X100baseFX port
499NSS25102: 3 X 10baseT/100baseTX ports,2X100baseFX ports
499NES27100: 7 X 10baseT/100baseTX ports
499NOS27100: 5 X 10baseT/100baseTX ports,2X100baseFX ports
499NSS27100: 5 X 10baseT/100baseTX ports,2X100baseFX ports
两种Transceivers:499NTR10010:1 X 10baseT port,1 X 10baseFL port
499NTR10100:1 X 100baseTX port,1 X 100baseFX port
多种Cables:带RJ45连接器的屏蔽双绞线490NTW*和490NTC*。
光纤电缆490NOC*,490NOT*,490NOR*。这些电缆的详细描述见英文样本。
其中:E----电缆,O----光纤,H----Hub,S----Switch,10----10M,100----10M/100M自适应
31.Quantum 140CPU43412A 上各开关位置的含义?
Quantum 140CPU43412A CPU上有三个开关,
Stop: 控制器停止,并禁止程序下装.
Mem Prt: 允许启动和停止PLC,但禁止程序下载.
Start: 允许启动和停止PLC,并允许程序下载.
32.对Quantum RIO系统,Modicon有无延长同轴电缆传输的中继器?
没有用于延长同轴电缆传输的中继器,Quantum RIO要延长通讯距离,只能采用光纤中继器490NRP95400,采用光纤中继器后,网络总长可达13公里。这点与Quantum DIO或MB+网络有所不同,对于DIO或MB+网络,既有光纤中继器,也有延长双绞线传输距离的RR85中继器,使用RR85中继器,DIO或MB+网络可延长到1800米,使用光纤中继器,网络距离可到12公里,两节点间距离能达3公里。
33.在配置Quantum和Premium,Micro时,主要必须注意什么?
在配置Quantum时,必须注意本地CPU能带的最大I/O字数为64个字输入,64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量,对于离散量I/O,16点为一个字。模拟量I/O所对应的字数可在样本上或用Concept作配置时找到。所有模板所需总线电流之和,必须小于电源模板提供的电流。
Premium,Micro在作配置时,离散量和模拟量的最大数目依赖于所用的CPU,可在产品样本中找到。注意MicroTSX3721和TSX3722如带28点I/O模块,最多能配5块;如配64点的高密度模块,最多能配3块。
34.PC-x984-x8x型PLC的编程电缆型号是什么?
PC-x984-x8x型PLC的编程电缆有两种,分别是: AS-W956-012 (12 feet)
AS-W956-025 (25 feet), 如没有上述电缆, 也可使用Quantum 的编程电缆, 型号为:
990NAA26320 (12 feet), 990NAA26350 (50 feet).
35.如何计算Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离?
Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离可通过以下公式计算:
X=(Uin–Uonmin)∕(Ionmin*2*Swire)
X: Quantum I/O模板和现场设备间的最大距离
Uin:输入回路电压值
Uonmin: 输入为ON时的最小电压值
Ionmin: 输入为ON时的最小电流值
Swire: 信号线的衰减 (单位: 欧姆∕米)
36. RG11电缆F连接器52-0401-000已停产,替代产品是什么?
替代产品是490RIO00211,一盒为6个。
为安装此F连接器,还需要定连结器安装工具490RIO0C411和电缆安装工具490RIO0S411。
37.带刀片的RG6安装工具60-0528-000以及带刀片的RG11安装工具60-0530-000均已停产,替代产品是什么?
替代产品均为490RIO00400。此同轴电缆剥线工具可安装剥离RG6电缆的刀片490RIO00406或安装剥离RG11电缆的刀片490RIO00406。
38. NW-RR85-001如何设置电源等级?
NW-RR85-001缺省情况下交流供电电源设为110/120VAC, 在中国国内使用, 应先
重新配置电源等级为220/240VAC, 然后接通电源, 否则会烧保险.
如果需配置NW-RR85-001的电源等级为220/240VAC, 应将电源选择插头拔出, 并
将其上220/240VAC字样前的小三角符与RR85机座上的实心矩形符对到一起, 然后再
插入.
39. Quantum双机热备系统直接支持Profibus-DP模板140CRP81100吗?
不直接支持,140CRP81100只能安装在本地机架上,不能安装在RIO或DIO分站上。如Quantum双机热备系统要与Profibus-DP的设备通讯,可通过Prolinx的MB+到Profibus-DP Master或Slave的网关来实现。
40. Quantum A 系列和非A系列有什么区别?
Quantum A 系列是非A系列的替代产品, 两者功能完全相同, 但是固件不同且不能
互换, 所有非A型PLC中的程序均可不作任何修改, 即可直接装入A系列PLC中.
41.在设计DIO网络时如果采用FR85光纤模块进行通讯距离扩展,光纤模块后最多可以连接多少个分站?
32个。DIO网络可以分成多个部分,在每个部分最多可以连接32个分站,每个部分最大距离为450米。可以使用RR85中继器进行网络扩展,最多可以连接三个RR85中继器,最大分站数为64个,传输距离达到1800米。如果传输距离超过1800米,可以使用FR85光纤模块。两个光纤模块之间如采用50um光纤时电缆通讯距离可达2KM,总计距离可达8 KM,采用62.5um或者100um光纤电缆时通讯距离可达3KM,总计距离可达12KM。
42.PLC模拟量输入模块如果读取信号不精确,从外部因素考虑一般可能是什么原因?
1)、检查模拟量信号接线端子是否紧固。如果线路连结不牢固,会造成环路电压下降。
2)、检查供电电源以及电源变送设备是否接地,是否有短路情况发生。
43.QUANTUM系列CPU处于掉电状态下,通过电池进行内存数据保存最长期限是多少?
140CPU11302 454 days
140CPU11303 238 days
140CPU43412X 238 days
140CPU53414X 119 days
44. PROFIBUS现场总线由哪部分组成?
PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP( Decentralized Periphery).PROFIBUS-PA(Process Automation ).PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification )。
PROFIBUS – DP: 一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代办24VDC或4-20mA信号传输。
PORFIBUS-PA:专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构联在一根总线上,并有本征安全规范。
PROFIBUS-FMS:用于车间级监控网络,是一个令牌结构.实时多主网络。
45. 我有一块 140ACI03000 模块只用到其中 4 个通道, 因为另外 4 个通道没有接线, 所以模块上“F”灯常亮, 能不能在 4 个通道不接线的情况下也让模块上“F”灯不亮, 如何实现 ?
在 4 个通道不接线的情况下可以让模块上“F”灯不亮, 具体实现方法如下: 将所有没有用的通道按电压接线方式把 4 个 input(+) 连接在一起后和已用通道的最后一个通道的对应input(+) 连接, input(-)用相同的处理方法, 如此操作以后 |