发表人:jucaojing 发表时间:2012/9/20 15:27:00  

 

 本栏论题: koyo PLC CPU电池常见问答(FAQ)   [2934]

    1、 SU-6M的掉电保持寄存器,需要由电池才可以?这个电池是指什么电池?存储器是E2PROM 的怎么办?假如在程序中给R10000赋值20,怎么样在下次再上电时还有这个20?SU-6M 中有自带的中断功能,不是中断模块?怎么没有上沿微分指令,介绍中有,但编程软件中没有。
   
    说明:
    (1)打开SU-6M的CPU盖板,你会看到里面有一支锂电池(型号:RB-5),就是用于掉电保持用的。SU-6M中的存储器为CMOS型,要掉电保持,必须要有后备电池,另外,其日历时钟功能数据的保持也需要锂电池。当然,用于存放用户程序的存储器盒可选择COMS、EEPROM、UVPROM型的(还有内带的FROM型的)。在SU-6M的系统参数中,有一组是用于设定停电保持数据范围的,你要保持某个数据存储器的数值,首先要保证其 在设置的停电保持范围之内。
    (2)SU-6M的中断功能有2种,一为定时中断,无须外加模 块即可实现;一为外部信号中断,要实现该功能必须要U-01NI中断模块。(3)SU-6M有 微分指令,编程软件中,肯定能实现,请仔细试一下软件。编程软件中输入微分指令的 一种方法如下:在编辑环境下,按F4打开Instruction Browser 窗口;选择Contact页,选中 Differential项,右边会有微分指令的标记出现,此时就可选择输入微分指令了。
   
    2、 用的是S-4MCPU M0~M1777断电保持怎么设置?
   
    说明:
    1).确认电池存在,因为SZ-4M出厂不配电池的。
    2).把CPU设为有电池工作方式,即R7633的第12位设为1。3).用DIRECTSOFT-〉PLC-〉SETUP-〉RETENTIVE RANGES里面的M打勾,填入需要保持的范围,按下旁别的一个按钮写入CPU。4).重新上电。
   
    3、 SU-6一通电PRW灯就一闪一闪,为什么?连接在上面的手编器S-01P也不能正常显示,是否是电源坏了?把U-01EW 电源模块内的电源拆下换上去是否就可以了!还有一个问题, SU-6是否需锂电池,我的SU-6内电池没有了!
   
    说明: PRW灯一闪一闪,是电源部分出了故障。SU-6中有2块锂电池,一个是装在CPU中的,称RB-5;一个在用户程序存储器中(当使用CMOS型存储器时),型号为RB-7。当BATT灯以2秒周期闪烁或常亮时,请更换RB-5;当BATT灯以0.5秒周期闪烁或常亮时,请更换RB-7。
   
    4、 锂电池是保存RAM中的程序的吗?电源灯亮,run灯不亮,一般是什么地方的故障?我有一盒磁带,怎样写到SA-21里?
   
    说明: 1)锂电池用于保存RAM中的程序以及需要掉电保持的存储器内容。2)如果BATT灯不亮,很有可能是运行状态不在RUN状态下,可能是程序内容丢了。3)用一个单声道放音机,和一个A-21P(SA-21用手编器),一个音频线,即可。
   
    5、 su-6b通电后,电源灯亮,但run灯不亮,为什么?
   
    说明:PWR灯亮,说明电源部分还是好的,问题在CPU部分。RUN灯不亮,有种可能,请分别确认:
    1) 有没有安装MC;
    2) MC中有没有程序;
    3) PLC是否处于运行状态;(你可把模式开关拨到RUN位置试试)
    4) 检查程序是否有语法错误;
    5) 检查是否运算超时,可通过扩大WDOG时间来检查;
    6) 如果以上都没有问题,那可能是CPU部分坏了.
   
    6、 一台SU-6的PLC,batt灯一闪一闪,PLC里面的3V电池还正常,CMOS存储盒内的电池 电压也有3.5V,这是什么原因?
   
    说明: 就是要准备更换电池了。
   
    7、 请问光洋PLC的输入点接输入信号时,需要外加电源吗?
   
    说明:光洋PLC根据其结构方式分模块式和整体式PLC2大类。一般模块式PLC的各I/O模块,都需要外加电源,请根据您所选用的模块,参考相关模块资料,外加必要的外部电源。 对于整体式PLC,其输入一般为24供电的晶体管输入,根据其使用的电路的不同,又分2大类:以SN,DL05,DL06为代表的一类,其输入采用双向光藕,可以连接PNP型,
    NPN型输入;但需要外接24V电源;另一类是SH/SH1/SH2,SM/SM1,其输入回路采用单向 光藕,只能连接NPN型(或PNP型)输入信号,但这种PLC的输入点借用了PLC的内部电 源,所以无须用户另外外接电源,甚至你仅需把某个输入点和输入公共点短接一下,就可 以产生相应的输入信号。
    8、 我看到整体式PLC上有24V电源可以使用,我可以用该电源来给我系统中的传感器和执行机构供电吗?
    说明:为了方便用户使用,一般整体式PLC都带有一个供传感器使用的24V电源,但由于 设计的限制,其容量一般很小,例如:SN为200mA,DL06为150mA,该电源一般用于小功耗 的传感器,在使用时请计算确认不要超过其允许范围使用。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳