发表人:shihuaiyi 发表时间:2013/1/25 11:35:00  

 

 本栏论题: Siemens PA总线的问题?  [4038]

    请问一条PA总线能带多少仪表啊?在本安区是否有什么安装要求?
   
    简答:
   
    挂多少块仪表受1、ET200M通讯字节量244BYTE的限制,一般西门子的仪表一个温度、压力为5个字节,定位器5到10 字节。
   
   
    2、电流的限制,需要估算下仪表的耗电量
   
   
    3、距离的限制,保证最远的一块仪表也可以得到工作供电。
   
   
    挂多少块仪表是综合考虑的,而非简单的拍板。
   
   
    安装的要求:1、本安区PA是本安型仪表,在机柜间需要本安的耦合器
   
   
    2、使用蓝色的本安线缆,在进入仪表的密封接头前打个漂亮结
   
   
    3、穿管的密封接头需用蓝色的,可参考仪表侧自带的接头,
   
   
    本安肯定是蓝色的
   
   
    4、现场安装最好用PA分配器而非T型接头
   
   
    5、本安线缆不得与非本安线缆同管穿线,桥架上也要分开或隔
   
   
    开。
   
   
    6、终端电阻
   
   
    其它部分同普通仪表安装一样。
   