接解SIEMENS的时候比较多,发现了一些问题
1,如果旁边有台机床对电源波动比较在,此时处于SIEMENS的机床会很少情况的出现混乱的情况,如撞机床,计算错误,蓝屏,死机等意想不到的情况。建议安装一个独立的稳压源,质量好点的。
2,前一段时间接触了一个PCU50无意中系统特别慢,后来发现在一个目录下边有一个几十M的文件,删也删不了就是说一删除就当机等待,后来没有办法建立一个0字节的文件覆盖,还挺管用。
3,现在大多数人都在用绝对值编程,可以说幸亏没有用相对值编程,如果用了相对值有很少的特殊情况出现计算错误会出现撞机床。在SHOPMILL和SHOPTURN的时候避免用相对编程。
4,软件功能太强大有的时候也会出现像WIN98一样的蓝屏,今天就遇到一个用SHOPTURN编程的时候程序有问题,但不提示编程有问题,因为是3D模拟一模拟就出现蓝屏,不用提执行啦,只能重启或者按R重启再从编程中解决问题。
5,由于未知原因就死机,有的时候按快了死机,有的时候不动就死机,但由我发现大多数出现问现的机器都是安装了中文,而且按快了死机或者提示PLEASE WAIT的时候,不要关机等着,要不就乱按一通直到有反映,否则不是丢NC就是丢PLC。定期留一个备份留点心。
6,网络设置的时候,不管是PCU20还是PCU50都要按照正常的方法;原因是有几个莫名其妙不好用的办法出现,第一设置IP的时候按照C类网设定比较好第二连接不上的时候把共享的文件夹设定为EVERYONE完全访问还要关防火墙和杀毒软件第三再连接不上的时候设定一下PCU20连接的密码第四,PING一下,如果PING得通再连接不上把网卡的连接速度降低,因为现在大多网卡是100、10M自适应的,设定10M,或者就用10M的。 |