发表人:电力 发表时间:2013/2/13 10:55:00  

 

 本栏论题: 变压器继电保护动作跳闸原因  [1386]

    1变压器内部故障:高低压绕组相间短路、层间短路、严重的匝间短路、相对地短路、铁芯磁路短路、分接开关短路、变压器油不合格等。
    2变压器外部故障:高压瓷套管闪络,击穿一、二次回路相间短路(金属性短路、电弧短路)等。
    3瓦斯保护误动作:更换呼吸器硅胶时未退出重瓦斯保护,当呼吸器堵塞时,未按反事故措施规定接线,直流保护回路运行中两点接地巡视检查中误碰保护出口继电器等,上述原因均会造成瓦斯保护的误动作。
    变压器保护动作原因
    1变压器过流保护动作原因
    A 变压器二次出口线各种短路,(相间,相对地),低压母线短路;
    B低压出线短路,开关拒动的穿越性事故,变压器过流保护动作,起到后备保护;
    C 变压器速断保护范围内事故,速断保护未动作,过流保护动作切除事故,起到速断保护的后备保护。
    D保护误动作:过流保护整定值小,直流保护回路两点接地。
    2变压器速断保护动作原因
    A变压器内部高低压绕组相间短路、磁路短路;
    B 变压器外部一次回路相间短路、高压瓷套管击穿;
    C保护误动作原因有误磁保护出口继电器、直流保护回路两点接地等。
    变压器运行事故跳闸的处理
    1瓦斯保护动作跳闸
    检查:变压器有无喷油、冒烟,防爆玻璃是否破碎,变压器升温等,轻瓦斯是否动作报警。收集瓦斯气体,观查颜色(白色不燃—空气,灰色—纸绝缘燃烧,黄色—木质燃烧,黑色—油燃烧)、气味及可燃性,必要时做油的色谱分析。判断:变压器瓦斯动作开关跳闸,变压器有喷油、冒烟、防爆玻璃破损、气体有味可燃等迹象,是变压器内部故障,若变压器轻瓦斯保护未动作,无上述现象,而重瓦斯保护动作开关跳闸,则为重瓦斯保护误动作。
    处理:拉出变压器开关手车或开关两侧刀闸,报告有关部门,对变压器进行试验,不准试送电。经检查确认为保护误动,可试发一次。
    2变压器过流保护动作开关跳闸的处理
    检查:变压器过流保护范围内的线路、设备变压器二次出口线、母线有无事故。
    处理:拉出变压器开关手车或拉开开关两侧刀闸,报告有关部门。将故障消除或隔离后送电。判断不清,查不到故障原因,在故障未消除前不准试发,以防事故扩大,确认保护拒动,无故障的情况下,可以试发一次。
    3变压器速断保护动作开关跳闸的处理
    检查:在变压器速断保护范围内查找线路和设备的故障点。
    处理:拉出变压器开关手车或拉开开关两侧刀闸,报告有关部门,查找故障原因、故障点,对变压器进行试验,在故障点消除前不允许试发,以防事故扩大,在确认误动无故障的情况下,可以试发一次。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳