我公司的设备为自带60HZ发电机供电,设备上有两台干式变压器,一为32KVA(T1),另一为
50KVA(T2),均是460/400V,60HZ,绕组联接组别均为:星-三角/11,两台变压器用同一输入
电源,即发电机发出来的电,后来为了节油,将60HZ发电机
组发电频率降为50HZ,降频后,引出一些问题,变压器T1下的负载主要为一些400w的高压钠灯,
约20个,在平时,这些钠灯工作还算正常,但一旦T2下的负载(两个液压马达)开始启动时,高压钠灯
就会熄灭几盏,且熄灭的灯是不固定的,数量也不一定,好象是受到了某种干扰,但我们在熄灯前测
T1的输出端波形未发现有何异常,频率很稳,电压会有升高2-3V,应该不会影响到钠灯,而且同样的
工况在以前发电机发60HZ电时是不存在此问题的,请各位高手帮忙分析下此问题的症结所在,及有
无好办法去解决?谢谢! |