1. 日常巡视检查项目
1) 变压器上层油温是否正常,是否接近或超过允许限额
2) 油枕的油位是否正常,是否与油温相对应
3) 运行的声响与以往比较有无异常
4) 各侧套管表面是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹,对于充油套管检查油位是否正常,有无渗油现象。
5) 各侧引线端子或连接金具是否完整、紧固,有无过热痕迹
6) 油箱有无渗漏油现象,箱壳上的各种阀门的状态是否符合运行要求
7) 冷却装置运行是否正常,如风扇、潜油泵是否按要求运行,风扇、潜油泵的运行声音是否正常,风向和油的流向是否正确
8) 检查调压分接头位置指示是否正确,对于并列运行的变压器或单相式变压器组,还应检查各调压分接头的位置是否一致
9) 检查呼吸器中的硅胶是否变红;呼吸器小油杯的油量是否合适
10) 冷却器控制箱和机构箱内各种电气装置是否完好,位置和状态是否正确,箱体密封是否良好
11) 压力释放器正常,无喷油痕迹
12) 检查变压器铁芯接地线和外壳接地良好
2. 变压器的正常运行包括以下几方面:
1) 变压器完好。主要包括变压器本体完好,无任何缺陷;各种电气性能符合规定;变压器油的各项指标符合标准;各辅助设备完好无损。
2) 变压器额定参数符合运行要求,主要包括:电流、电压、容量、温度等,辅助设备的额定运行参数(冷却装置的电源、控制回路的电源)满足要求。
3) 运行环境符合要求。包括变压器接地良好;各连接头紧固;各侧避雷器工作正常;各继电保护装置工作正常。
3. 变压器的特殊巡视检查项目
1)气温聚变时,检查油枕、套管油位是否有明显的下降,各侧引线是否有断股或接头发红现象
2)大风、雷雨、冰雹后,检查引线摆动情况及有无断股,设备上有无其它杂物,套管有无放电痕迹及破裂现象
3)浓雾、毛毛雨时,瓷套管有无闪络和放电现象,各接头有无水蒸气上升现象
4)过负荷运行时,检查和记录负荷电流,检查油温和油位的变化,检查声响是否正常,接头是否过热,冷却器投入是否足够,运行是否正常。
5)变压器发生短路故障或穿越性故障时,应检查变压器有无喷油,油温是否正常,电气连接部分有无发热、熔断,套管有无破裂,接地引下线有无烧断。
6)新投入或经过大修的变压器投入运行后,除正常巡视外,还应增加下列检查:
1. 声音是否正常
2. 油位变化是否正常
3. 油温的变化是否正常
4. 用手触摸每一组冷却器,检查温度是否正常,以证实冷却器的有关阀门已打开 |