 本栏论题: 怎样调节变压器的无载分接开关?  [1165]

    变压器的无载分接开关一般由动触头片、定触头及传动机构等组成。调整分接开关位置时由箱盖上手动机构来完成。无载分接开关必须在变压器高低压两侧都从电网中断开才能进行调整。  
    当变压器检修时或需要调压时应将分接开关正反转各不少于4圈,相当于每个定触头与动触头分接不少于4次,以便消除触头上的油污及氧化膜,保证运行中接触良好。  
    变压器检修后,回装分接开关时,应将开关动触头放在第一位置,同时将操动结构也放至第一位置。再把操动杆打在开关接头上在固定操动结构前,将整个操动结构按顺时针方向旋转,如转动角度在90度以内,则证明操动结构已与开关连上,然后将整个操动结构转到运行位置,用螺栓将整个操动结构固定在箱盖法兰上。  
    分接开关调整后,要测量各位置的直流电阻及变比,并于原始数据一致,变压器方可投入运行。
   