发表人:电力 发表时间:2013/2/13 11:26:00  

 

 本栏论题: 煤矿变电所的继电保护  [1709]

    6~10KV变配电所的继电保护,一般用过电流保护,主要包括:进行保护、变压器保护、馈线保护等。保护的整定值计算、试验整定、事故校验、年度检验等由供电部门承担。继电保护装置运行、维修及断路器掉闸后的事故分析、处理等工作由用户值班维修人员负责。因此要求变配电所的运行值班人员对本单位所装设的继电保护、整定管理及二次回路接线要全面了解和熟练掌握。
    6~10KV变配电所常用的继电保护有:定时限过电流保护、速断保护、反时限过电流保护和变压器的瓦斯保护等。
    电力系统中的发电、供电、用电设备,为了保证安全、可靠运行,减少事故所造成的影响和损失,对于重要设备和线路,变配电所需要装设若干组不同型式的保护装置,保护装置的作用,分为主保护、后备保护和辅助保护。
    一、主保护
    主保护是被保护设备和线路的主要继电保护装置。对保护设备或线路的故障能以无时限(即除去保护装置本身所固有的动作,时间一般为0.03~0.12 秒)或带有一定的时限切除故障。如:速断、过流、瓦斯等保护。
    二、后备保护
    是主保护的后备保护。对于变配电所的进行、重要设备及重要线路,除主保护外,还应装设后备保护和辅助保护。后备保护又分为近后备保护和远后备保护。
    1 近后备保护
    近后备保护是指被保护设备之外的另一组独立的继电保护装置。当保护范围内的电气设备或线路发生故障时,该设备或线路的主保护因某种原因拒绝动作时,由该设备或线路的另一组保护动作,使断路器掉闸切除故障,这种保护称为被保护的近后备保护。
    其优、缺点是:
    (1)优点,保护装置工作可靠;当被保护范围内发生故障时,可以迅速切除故障,减少事故掉闸时间,缩小事故范围。
    (2)缺点
    1增加投资;
    2增加试验和维护工作量;
    3如保护装置的共同部分发生故障(如与主保护共用的直流系统或电流回路的二次线路部分),这时主保护拒绝动作,后备保护同样不起作用、这样将使事故扩大,造成越级动作掉闸。
    2 远后备保护
    该保护是借助于上级线路或设备的继电保护装置,作为本级线路或设备的后备保护,当本级保护的范围内发生故障时,而主保护因某种原因拒绝动作,只得借助相邻上一级线路或设备的继电保护装置动作,使断路器掉闸,借以切除本线路或设备的故障电源,这种越级动作的保护方式为本级保护的远后备保护。其优,缺点是:
    (1)优点
    !实施简单,无需投资、试验与维护。"该保护可在保护装置本身,断路器以及互感器,二次回路和交、直流操作电源部分发生故障时,均可起到后备保护的作用。
    (2)缺点
    !增加了故障切除的时间,使故障延伸,范围扩大,故障的损失,影响增加。"当相邻线路的长度相差很悬殊时,短线的继电保护装置难以实现对长线路后备保护的后备作用。
    3辅助保护
    该保护是一种起辅助作用的继电保护装置。例如解决方向保护的死区和专设的电流速断保护等。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳